有关防爆电接点压力表的正确用法,防爆电接点压力表用于环境有爆炸性混合物的危险场所,通过接点装置与具有相应防爆性能的电气件配套使用,注意事项共有七点。
防爆电接点压力表用于环境有爆炸性混合物的危险场所,用来测量对铜及铜合金,普通碳钢等无腐蚀性的非结晶,非凝固介质的压力(负压)。
通过接点装置与具有相应防爆性能的电气件配套使用。对被测介质压力,有自动控制、报警、信号远传等多种功能。
防爆电接点压力表的使用注意事项:
1、仪表压力部分一般使用压力上限3/4。
2、在调节仪表给定单时(通过调节旋纽,将上、下限定指针调到给定值)应先调节下线给定值而后调节上线给定值。
3、打开出线盒或调节给定值范围时需切断电源后进行。
4、 仪表在正常使用情况下,应予定期检查,每年至少进行一次示值检查,仪表如遇突然发生事故(如弹簧管因渗漏、破裂而导致泄压,触头熔接或因严重氧化而影响接触时的可靠性,指针脱落,松动或批示失真等现象)时应立即予以检查。
5、 仪表在使用过程中,应经常保持干燥和洁净。
6、 仪表的隔爆性能可靠与否主要取决于组成隔爆外壳的所有零部件承受压强(即壳内爆炸性混合物在爆炸时所能产生的最大压力以及各隔爆面和配合面上的质量状况)。
因此,在进行安装使用维护以及检查过程中,务必小心谨慎切忌磨擦或捶击,特别是在拆装仪表的出线盒或在对其进行全面检修时尤其应当注意,而且在隔爆面上不允许涂漆(只许可涂上一层稀薄的防锈蚀油脂,如:204-1防锈油等)。
7、 在检修仪表时,若用户对隔爆电气设备的基础知识概念不清,而且对隔爆型仪表的结构特点与要求等不甚了解,切勿随意拼凑或改装,否则会有损于仪表的隔爆性能,如有必要可将仪表送本厂检修。