电接点压力表的技术特点

作者:老电工时间:2022-08-19 14:28:26

有关电接点压力表的技术特点,以YX—150型电接点压力表为例,作为压力控制与就地检测的用途,电接点压力表的安装要求,以及使用电接点压力表进行测量时的注意事项。

电接点压力表的特点

常用的是YX—150型,既可以作为压力控制,也可作为就地检测之用。触头功率:10W。安装位置与测量点间的距离应不超过10M,否则因沿程压力损失而影响仪表读数准确性。

电接点压力表

应垂直安装、当安装处远离测量点时,应力求与测量点保持水平。

当被测介质的压力进入弹簧管时,弹簧产生位移,经传动机构放大后,使指针绕固定轴发生转动,转动的角度与弹簧中气体的压力成正比,并在刻度盘上指示出来,同时带动电接点动作。

当水位为低水位时,表的压力为设定的最低压力值,指针指向SPl,下限电接点SPl闭合,当水位为高水位时,压力达最高压力值,指针指向SP2,上限电接点SP2闭合。

附,什么是电接点压力表。

电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力。

通常,仪表经与相应的电气器件(如继电器及变频器等)配套使用,即可对被测(控)压力的各种气体与液体介质经仪表实现自动控制和发信(报警)的目的。

在电接点压力表装置的电接触信号针上,装有可调节的永久磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效的避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。

因此,电接点压力表具有动作可靠、使用寿命长、触点开关功率较大等优点。

电接点压力表的结构原理

电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。

一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点压力表用于测量对不锈钢不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警的目的。

电接点压力表基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。

同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > 电工仪表 > 电工测量