有关仪控系统防干扰与设备损坏的措施,包括系统电源冗余,电缆敷设,信号隔离等方面的方法,以及大型电气设备引起的干扰问题分析。
1、系统电源
系统电源应该有冗余,各路配电模件应该有独立的截峰二极管(过压)、自动断路器(过流)等保护。
供电系统最好采用隔离变压器,使dcs系统接地点和动力强电系统接地点独立开来,并采用电源低通滤波器来消除电网上的高次谐波。为避免波动,DCS供电要尽量来自负荷变化小的电网上。
严格防止强电通过端子排线路串入DC24V供电回路,并定期检查机柜电源系统是否正常、供电电压是否在规定范围内、系统接地是否可靠、良好、线路绝缘是否合格,停、送电按要求程序执行。
通过以上工作,这方面的风险就可以有效避免。
2、电缆敷设
强电电缆与弱电电缆应分开敷设,电源电压220V以上、电流10A以下的电源电缆和信号电缆之间的距离要大于150mm,电源电压220V以上、电流10A以上的电源电缆与信号电缆之间的距离应该大于600mm。
若只能放在同一桥架内,之间要装隔离板。
热工电缆不可放在高压电场内。对于电容式设备的二次电缆,比如电容式电压互感器的二次电缆,施工要与地靠近平直。在发电机等附近有较强辐射处,要注意应该有铜皮或铝箔等做成密封箱,来起到屏蔽作用。
信号回路必须要有唯一的参考地,屏蔽电缆遇到有可能产生传导干扰的场合,也要在就地或者控制室唯一接地,防止形成“地环路”。
3、信号隔离
对于模拟量输入输出(AI/AO)回路,要防止从现场来的强电串入卡件,以及就地设备与DCS系统不共地可能产生的电势差。
重要回路应该采取信号隔离器。对于数字量输入输出(DI/DO)回路,常用的解决方法就是对DI/DO信号采用继电器隔离。
比如对于一个马达控制关反馈输入回路:现场的常开接点闭合时,继电器线圈带电,输出接点闭合,接点信号引入开关量采集卡件。这样,强电就不会串入卡件的信号回路,发生故障时,也主要检修隔离的外回路。
采用继电器进行信号隔离的缺点是:需要给外回路添加供电回路;采用电磁隔离和光电隔离技术的开关量隔离器,可以减少为外回路供电的工作量。
4、大型电气设备引起的干扰
在大型电气设备启动和开关装置动作频繁的地方,电动机的启动、开关的闭合产生的火花会在其周围产生很大的交变磁场。
这些交变磁场既可以通过在信号电缆上耦合产生干扰,也可能通过在电源电缆上耦合产生高频干扰,这些干扰如果超过容许范围,也会影响。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。