有关仪表常见故障原因与故障处理方法,指针在平衡点附近不停地小幅度往返快速摆动,指针在平衡点附近摆动,在左右摆动的幅度不定,指针正反向运行迟滞、缓慢等故障的原因与故障处理。
1、指针在平衡点附近不停地小幅度往返快速摆动,其原因是放大器灵敏度过高.
2、指针在某一平衡位置或几个平衡位置附近无规律地摆。其原因是:
(1)滑线电阻弄脏或氧化.
(2)滑线电阻丝与母线松动.
(3)滑线电阻或滑动触头磨损,造成接触不良。
(4)仪表受到干扰.
(5)滑滚磨损。
3、指针在平衡点附近摆动,在左右摆动的幅度不定,而已是无视则地往返乱动。
原因:
(1)交流照或电子管的插头插座接触不良.
(2)如是的安仪表厂生产的仪裴.则可能是放大器20极插头插座接触不良。
(3)有关焊点或接线有虚焊或虚接现象.
(4)仪表受到严重干扰.
4、指针正反向运行迟滞、缓慢,其原因是:
(1)经调节灵敏后,因下列原因放大器灵敏度仍然很低。
(a)电子管衰老;
(b)变流器失调;
(c)电阻电容变质;
(d)灵敏度调节电位器损坏;
(2)仪表受干扰太大.
(3)仪表接地不良.
(4)传动系统摩擦过大。
5、仪表的熔断器被烧断.更换后还被烧断.可将仪表上的可逆电机、同步电机以及稳压心源等负荷拆下,再将四个电子管及交流器也拔下,重新更换上好的熔断器后给仪表通电。
如果熔断器仍被烧断,则说明电源变压器有的绕组有短路现象。
如果熔断器末被烧断,可将可逆电机、同步电机以及稳压电源等负荷逐个地再连接上去进行试验,然后两将电子管和变流器也分次逐个插上通电试验.当连接上某个零部件后.熔断器又被烧断了,就说明那个零部件有故障.
6、指示灯不亮,仪表也不工作,共原因一般是熔断器被烧断或电源开关损坏.
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。