电力系统的接线图:电气接线图与地理接线图
来源:电工天下时间:2020-12-24 06:22:26 作者:老电工手机版>>
有关电力系统的接线图,一般分为电气接线图与地理接线图二种,电气接线图是用标准的元件符号将主要一次设备按照设计要求连接的电路。
电力系统的接线图
电力系统的接线图通常分为两种:电气接线图和地理接线图。
电气接线图是用标准的元件符号将主要一次设备按照设计要求连接的电路。
用于描述电力系统各元件之间的电气联系,无法反映各个发电厂和变电所的地理位置关系,如图1所示。

图1 电力系统的电气接线图
地理接线图一般要求按比例把发电厂和变电所的相对位置、线路条数及路径走向表示得很清楚,能够反应元件间的电气联系,但不要求特别清楚。
如图2所示是地理接线图,地理接线往往表示电力网的网络接线形式。

图2 电力系统的地理接线图
相关文章变频器接线图与参数设定方法

一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
三相五线制接线方式图解

有关三相五线制接线方式图解,三相五线制怎么接线,三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式,三相五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。
时间:2022-09-15 13:29:05
电机星三角启动接线图详解

有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图

有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析

三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解

分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10
- 上一篇:电气控制电路系统接线图与电气安装图
- 下一篇:电气控制接线图图解





