一例空调压缩机启动电容的接线图

作者:老电工时间:2020-11-03 11:35:09

有关空调压缩机的接线图,这里介绍了一个空调压缩机启动电容的接线图,在空调压缩机中主绕组、副绕组等之间应该怎么接线,一起来看下。

空调压缩机启动电容的接线图

220的压缩机 R主绕组,S副绕组,C公共端 R接启动电容的一端和N零线,S接启动电容的一端,C接L火线

如下图:

一例空调压缩机启动电容的接线图

空调压缩机的与启动电容的接线方式

1、首先分辨bai出压缩机的三条线,du黑色的是运行端,白色的是控制zhi端,黄色dao的是公共端。

一例空调压缩机启动电容的接线图

2、将黄色的公共端接入启动电容。

一例空调压缩机启动电容的接线图

3、再将白色的控制端接入启动电容。

一例空调压缩机启动电容的接线图

4、将黑色的运行端接上线头卡子。

一例空调压缩机启动电容的接线图

5、将黑色的公共端介入电源火线。

一例空调压缩机启动电容的接线图

完成接线。

空调压缩机与启动电容的接线方法

不同厂家的压缩机其接线柱方位虽然不同,但在每个接线柱旁都标有字母;对于单相压缩机而言,C表示公共端,R表示运行绕组,S表示启动绕组。各绕组接线一定要按图示方法,否则压缩机不能正常工作,甚至烧毁。

一例空调压缩机启动电容的接线图

图:空调压缩机接线端子标识和压缩机原理接线图

空调压缩机公共接线端C、主绕组端R 、付绕组端S的判定方法:

根据单相压缩机的主副绕组线径、匝数不一样其直流电阻值也不一样的原理(主绕组C~R阻值较小,副绕组C~S阻值略大,R~S阻值是主副绕组阻值之和),用万用表电阻档,假设任一接线端子为C端,将万用表一只表笔与假设公共端接触,另一支表笔分别与另外两个端子接触,测量阻值若分别为:3.5Ω、4.2Ω。则假设正确,那么,电阻值较小的另一端为主绕组端R,电阻值略大的另一端为付绕组端S。用同样的方法最多假定三次就可以找出公共端C、主绕组端R和付绕组端S。

测量是SC+RC=SR,即启动绕组加上运行绕组等于启动绕组与运行绕组串起来的总和。记住在测量时电阻小的为运行绕组,电阻大的为启动绕组。

空调压缩机运行绕组和启动绕组的区分,最好根据供应商规格书标注要求操作。

接线方法:(C公共端)接电源火线(L)、(R运行绕组)接电容再接电源零线(N)、(S启动绕组)接电容另一端。

以上介绍了一例空调压缩机启动电容的接线图,以及空调压缩机的与启动电容的接线方式等知识,希望对大家有所帮助。 