家装电工布线安全第一,家装电工布线安全要点
电工天下【电工识图】 编辑:dgjs123 发布时间:2017-03-12
家装电工布线安全第一,细述家装电工布线安全要点
原文标题:家装电工布线安全注意事项
家装中用到的电工电料是最不可掉以轻心的材料,也是最有必要不计价格买优质产品的部分。
水火无情,生活中很多火灾是由于家装中所用的劣质电工电料引起的。常用电工电料有电线和插座等。
家装离不开电线,电线虽小“责任”重大。
家庭用电源线宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV是国家标准代号,为铜质护套线。BVV2×2.5和BVV2×1.5,分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。
一般情况下,BVV2×2.5做主线、干线,BVV2×1.5做单个电器支线、开关线。单向空调专线用BVV2×4,另配专用地线。
国家已明令在新建住宅中应使用铜导线。但同样是铜导线,也有劣质的铜导线,其铜芯选用再生铜,含有许多杂质,有的劣质铜导线导电性能甚至不如铁丝,极易引发电气事故。
开关、插座是家里最爱坏的东西之一,应该买好一点的。
在设计电路时,一定要把节能考虑进去,否则一个射灯就15W,过于费电。这时候就需用多开开关,把灯具分组,这样相对就比较省电了。
1㎜2可以允许通过5A电流
2.5㎜2的铜导线可以通过10-15A(建议不超10A)
相线:黄、红、绿(尽量使所有的相线颜色相同);
零线:蓝色;
保护线:黄绿。
电器间属于并联关系(恒压)、灯具和开关属于串联关系(恒流)。
所有材料都要有生产厂家的安全认证。
PVC的线管的管外壁应有间距不大于一米的连续阻燃标记和制造厂标。
首先,勘察原有电路,其次按照设计要求确定电线走向、标高及开关、插座等基本位置。
线路暗配:墙立面的开槽要求用切割机将建筑物表面的抹灰层20-30㎜,按照略大于配管的直径切割线槽(严禁将承重墙体和受力钢筋切断以及在墙上横向开槽)。电路保护管沿最近的线路铺设。保持横平竖直,减少弯曲。地面铺设时应对线管进行保护,用木方或者水泥砂浆覆盖。电线保护管尽量使用整管。连接处用套管+专用pvc胶。管与器件连接时,插入深度应为管外经的1.1-1.8倍。线路暗配时,弯曲半径不能小于管外径的六倍。当埋设地下或用混凝土浇注时,不能小于管外径的十倍。当线路名配时。弯曲半径不小于管外径的六倍。当两个接线盒只有一个弯曲半径时。弯曲半径不小于管外径的四倍。
增设接线盒或者拉线盒:
管长度每超过15米有两个弯曲,增设接线盒。
管长度每超过8米有三个弯曲,增设接线盒。
不同回路不能穿入同一管内,同一类照明的回路可以穿同一根管内。
导线在关内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒内。
管内的总根数不能超过8根,同时导线总截面积不能超过电线保护管截面面积的40%。
强弱电不能穿同一根管内。
导线间的连接最好用接线端子或者直接缠绕。(缠绕时应以一根导线为中心缠绕6圈。对接时注意两根铜线是否相匹配,不匹配不能对接,将中心绑线扳回压紧,)
开关一般控制火线。
明显关卡间的最大距离应小于一米。关卡离弯头、边缘应150-500㎜。
管与盒连接应采用锁颈螺母固定。
线管在线槽内用管卡或铜丝固定,间距300㎜。
电视线、网线等弱电应与强电水平距离保持500㎜(防止干扰)。
电路控制:灯、插座、厨卫、空调分路铺设,并且分开控制。穿电线的管路与煤气管、暖气管、热水之前的平行间距应不小于300㎜(个人认为最好400㎜以上)。防止导线因受热造成的导线绝缘层老化、防导线产生静电对煤气管路的影响。穿电线的管路与煤气管、暖气管、热水交叉时。交叉距离不能小于100㎜。
猜你喜欢:
照明线路安装及室内照明布线方式
有关照明线路安装及室内照明布线方式,室内照明布线分明敷布线,暗敷布线和明暗混合布线三类,三种不同室内照明布线方式的特点与布线方法。....
家庭装修水电改造验收标准
有关家庭装修水电改造验收标准及布线方法,主要内容包括电路改造工艺标准,线盒走线施工工艺,地采暖布线,地采暖检验方法,卫生间水电施工标准,水管固定工艺标准,厨房水电施工标准等。....
室内暗线如何布线
有关室内暗线的安装布线方法,室内暗线安装布线图详解,按效果图制作和具体施工图设计图纸,选用并确定灯具、插座、开关等的位置,室内暗线安装方法,以及室内暗线安装注意事项。....
家装弱电线路布线
有关家装弱电线路的布线方法,家庭装修中弱电线路的布线技巧,弱电线路安装与改造中,合理定位自己的需求,布线方式一定要选择星形布线,选好一个相对中心的位置作为交换中心等。....
家庭装修电路布线
有关家庭装修电路布线的操作注意事项,家庭装修电路布线需要注意的常见问题,配电箱户表及配线规范,配线时相线与零线的颜色应不同,进线穿线管、暗管、直线管等的安装要求等。....
家装弱电线缆布线
家装弱电线缆布线的设计要求,家装弱电线缆布线注意事项,在家庭装修中,电话线、网络线、有线电视线的布设中的注意事项,包括集中控制,布线时要预留足够插孔,弱电线缆避开强电线,弱电线缆注意防潮等。....
家装电工布线的电工验收
在家庭装修中电工布线结果怎么验收,电工天下小编整理了家装电工布线教程,主要是电工布线的验收步骤,家庭装修中水电改造,线路布线相当重要,一起来了解下。....
人
[家装电工布线安全第一,家装电工布线安全要点]相关的文章
- 双控开关接线图实物图6985人看了觉得好
- 公牛开关安装接线图及3476人看了觉得好
- 电动机接线图:三相电1992人看了觉得好
- 电工基本电路接线图大1573人看了觉得好
【电工识图】图文推荐
网友评论
- 上一篇:家装电工布线的电工验收步骤
- 下一篇:家装电工布线常识:房屋装修布线及水电设计