交流接触器控制电机起停的接线图
来源:电工天下时间:2019-08-26 16:29:24 作者:老电工手机版>>
分享一个交流接触器控制电机起停的接线图,使用接触器控制电动机的启动与停止,交流接触器的作用用来控制电机的启停操作,介绍了电机起停操作的相关原理。
交流接触器控制电机起停的接线图
 
上图是交流接触器接线图
交流接触器的作用:用来控制电机的起动及停止,上图是直接起电机,交流接触器接线图中额定电压为380V异步电动机,功率7.5kW及以下的电动机可采用直接启动方式。
本文介绍的电动机直接启动电路,选用交流接触器作主控制器件,不推荐用胶盖开关合闸启动。那样安全性较差,例如《电子报》就曾报道过弧光烧人的事故。
交流接触器接线图中电动机直接启动的一次回路和二次回路分别见图l和图2。
所谓一次回路,是电动机绕组工作电流经过的电路元件和导线:二次回路是保证设备正常运行不可缺少的辅助电路。二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等。使电动机启动运行和停止运行的电路是二次回路的控制功能电路;电压、电流、功率及功率因数等电气参数的测量显示是其测量功能;运行和停止指示灯、异常报警声响等是二次信号回路的电路元件:热继电器、电动机保护器等元件可以实现电动机保护功能。下面具体分析电动机直接启动电路的工作过程。
交流接触器接线图l中,三相电源的火线(相线)Ll、L2和L3接在隔离刀开关QS上端。QS的作用是在检修时断开电源.使受检修电路与电源之间有一个明显的断开点,保证检修人员的安全。FU是一次回路的保护用熔断器。(电工天下 www.dgjs123.com)准备启动电动机时,首先合上刀开关QS,之后如果交流接触器KM主触点闭合,则电动机得电运行:接触器主触点断开,电动机停止运行。接触器触点闭合与否.则受二次电路控制。
交流接触器接线图2中.FUl和FU2是二次熔断器. SBl是停止按钮.SB2是启动按钮.FR是热继电器的保护输出触点。按下SB2。交流接触器KMl的线圈得电,其主触点闭合,电动机开始运行。同时,接触器的辅助触点KMl-1也闭合。它使接触器线圈获得持续的工作电源,接触器的吸合状态得以保持。习惯上将辅助触点KMl一1称做自保(持)触点。
电动机运行中.若因故出现过流或短路等异常情况,热继电器FR(见图1)内部的双金属片会因电流过大而热变形,在一定时限内使其保护触点FR(见图2)动作断开,致使接触器线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行,保护电动机不被过电流烧坏。保护动作后,接触器的辅助触点KMl-1断开,电动机保持在停运状态。
电动机运行中如果按下SBl.电动机同样会停止运行,其动作过程与热保护的动作过程相同。
停止指示绿灯HG和运行指示红灯HR分别受接触器的常‘利(动断)或常开(动合)辅助触点KMl-2、KMl一3控制,用作信号指示。电流互感器TA的二次线圈串接电流表PA,电压表PV则直接接在电源线上,它们对电动机的运行电流和电压进行。
交流接触器接线图2中导线"丁"字形连接的地方无"•"也可。电工图纸中一般无"•"。其实,该处画圆点与否,都符合国标GB4728《电气图用图形符号》的要求,只是在不同的应用领域有各自的画图习惯而已。从以上交流接触器接线图可以看出,交流接触器是控制电机的一个重要器件。
电动机交流接触器启停控制接线图


相关文章变频器接线图与参数设定方法

一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
电机星三角启动接线图详解

有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图

有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析

三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解

分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10
两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。
时间:2021-07-19 09:34:09
- 上一篇:接触器与断路器电气控制回路接线图大全
 - 下一篇:三相四线电度表的接线图示例
 




