有关应急照明设备的接线方式,应急照明应该有专门的线路,该控制开关不得手动分闸(用一个失压继电器切换到应急照明电路上)。

应急照明的接线方式

应急照明接线1

应急照明接线2

1、应急照明应该有专门的线路,该控制开关不得手动分闸(用一个失压继电器切换到应急照明电路上)。

2、至于接线方法,与普通照明灯的接线没有什么区别的。

另外,应急照明应该有专门的线路,专门的开关控制,且该控制开关不得随便分闸,接线方法与普通照明灯的接线并无区别。

对于大部分刚接触建筑电气设计的工作者来说,应急照明的强启原理一直都是很头疼的问题。由于不知道应急照明的强启原理,所以,应急灯具应该用多少根线,其实也就无从谈起。

1、先将应急照明分类:

a、按控制方式不同分为:无控制,就地控制,集中控制;

b、按灯具点亮时间不同分为:常亮(如疏散方向指示灯和安全出口标志灯),火灾或停电时才亮(如双头灯);

c、按强启方式不同分为:消防控制室信号强启,充电检测线失电后自带电池供电强启;?d、按是否自带电池:自带电池,不自带电池;

e、按灯具所具有的光源个数不同分为:含有正常光源和应急光源的应急灯具,只含有应急光源的应急灯具。

2、应急灯具的接线:先来讲只含有应急光源且自带电池的应急灯具,即只含有一个光源。

从应急灯具接出来的线最多的情况有4根,一根照明线,一根充电/检测线,一根N线,一根PE线,如下图:

应急灯具的接线3

充电/检测线一端接市电,另一端接应急灯具的自带电池。顾名思义,这根线有双重作用,在市电保持有电的状态下,此线用作给应急灯具的自带电池充电,在市电失电的情况下,通过检测线,将市电的零压信号传送给自带电池,由自带电池供电给应急灯具,从而应急灯具点亮,达到启动应急灯具的作用。这是应急灯具在充电/检测线失电后自带电池供电的强启方式。为保证给应急灯具的自带电池充电,这根线一般情况下都是接通的,即有电状态。

平时/强启照明线的作用是:在非应急状态下,我们可以将此应急灯具作为普通灯看待和使用。非应急状态下,与双控开关S静触头1连接的导线处于有电状态,与双控开关S静触头2连接的导线处于失电状态。双控开关S(此双控开关非应急状态下其实是一个单联单控开关)可以实现此应急灯具的点亮和熄灭,打到静触头1时应急灯具点亮,静触头2时应急灯具熄灭。在应急状态下且市电有电的情况下,与双控开关S静触头1、2连接的导线都处于有电状态,这根线会实现应急灯具的强启,这是消防控制室信号强启方式。

PE线接的是应急灯具的外壳。N线的作用不用说了吧。

3、强启:所谓强启,是指在应急状态下将灯具点亮(非应急状态下点亮灯具不叫强启)。应急灯具的强启分为两种:a、充电检测线失电,由自带电池供电给应急灯具;

b、充电检测

线带电,应急照明强启线供电给应急灯具。

结合一个图例进行讲解。

应急灯具的接线4

这是典型的双头灯接法,双头灯的特点是:平时不亮,停电或者火灾时点亮。?停电时应急双头灯具的启动。当停电时,充电检测线失电,继电器线圈失电,磁通为0,常闭触点闭合,将电池和应急灯具接通,灯具点亮。

应急灯具的接线5

火灾但不停电时应急双头灯具的启动。当火灾时,接触器的常开触点闭合,致使强启相线带电,从而接通应急灯具,达到强启的目的。

此时,继电器的线圈承受220V的电压,常闭触点断开,自带电池与应急灯具断开,电池出于充电状态。

应急灯具的接线6

接下来按各种情况,停电,火灾,停电火灾。

相关文章
  • 变频器接线图与参数设定方法

    变频器接线图与参数设定方法

    一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。

    时间:2022-09-15 13:54:52

  • 电机星三角启动接线图详解

    电机星三角启动接线图详解

    有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。

    时间:2021-07-19 09:34:30

  • 传感器与AI模块接线图

    传感器与AI模块接线图

    有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。

    时间:2021-07-19 09:34:29

  • 双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

    双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

    如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。

    时间:2021-07-19 09:34:25

  • 三相五线制接线图与原理解析

    三相五线制接线图与原理解析

    三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。

    时间:2021-07-19 09:34:24

  • 西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

    西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

    西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。

    时间:2021-07-19 09:34:12

  • 零序电流互感器的接线图图解

    零序电流互感器的接线图图解

    分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。

    时间:2021-07-19 09:34:10

  • 两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

    两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

    分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。

    时间:2021-07-19 09:34:09

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有