应急照明灯接线图怎么设计?应急照明接线方式

来源:电工天下时间:2019-08-26 15:52:46 作者:老电工手机版>>

有关应急照明灯接线图的三个例子,应急照明灯线路可分为白炽灯应急照明线路、荧光灯应急照明线路、消防应急灯线路,这三种应急照明灯接线线路的特点与工作原理解析。

应急照明灯的三种接线图

一、白炽灯应急照明线路

白炽灯应急照明线路如图1-1-1所示。

当市电电网正常供电时,220V的交流市电电压经电容C1压,再经二极管VD1的半整流和电容C2的滤波后,以约90mA的脉冲电流给电池充电。

与此同时,因为晶体管VT1基极加上正偏压而处于导通状态,使VT2处于截止状态,灯泡EL不亮。

一旦市电电网断电,晶体管VT1由导通变成截止,VT2由截止变成导通,灯泡点亮。

二极管VD2的作用是隔离电池和VT1的基极,保证市电一停,VT1转向截止。市电恢复供电后,VT1导通,EL熄灭,电路复位。

白炽灯应急照明线路1

图1-1-1中的EL为6.3V、0.15A的小灯泡,电池可用4节1号电池,也可用6V蓄电池。

二、荧光灯应急照明线路

荧光灯应急照明线路如图1-1-2所示。

晶体管VT与变压器T的一次绕组构成电感三点式振荡器,将蓄电池的交流电压经变压器的升压作用,在L3上得到较高的交流电压,从而点亮8W荧光灯,作为应急灯使用。

荧光灯应急照明线路

电阻R为晶体管VT的基极偏置电阻,适当调整它可改变逆变输出功率。(来自:电工技术之家 www.dgjs123.com)

制作时,变压器的磁芯可用电视机的行输出变压器的磁芯,L1用Φ0.35mm漆包线绕40圈,L2用Φ0.35mm漆包线绕40圈,L3用Φ0.16mm漆包线绕300圈。晶体管VT选用3DD15A,电阻阻值为1kΩ左右,功率为1/8W。

三、消防应急灯线路

消防应急灯线路

消防应急灯线路如图1-1-3所示。该线路被广泛安装于公共场所的走廊、消防通道内,属于消防专用设备。

消防应急灯线路的工作原理:

1、灯光控制电路:由VT3、VT4、VT5、VT7和按钮SB2、SB3构成灯光控制电路。在无市电时,按一下按钮SB2(开),VT5饱和导通,VT5的集电极电流通过R12使VT7维持导通;VD11反向击穿工作在稳压状态;VT5的集电极电压给VT3、VT4提供偏置电压使其导通,EL1、EL2点亮。当按一下按钮SB3(关)时,VT7截止,VT5不具备导通条件,灯熄灭。

当有市电供电时,外接电源经VD9使VD7反向截止.VT5无法导通,按钮SB2和SB3都不能控制灯EL1、EL2的开和关。

停电后二极管饱和导通,构成点灯电路条件,EL1、EL2点亮;来电后VD7负极电位变高又反向截止,VT5截止,灯灭(起到自动控制的作用)。点灯控制电路中VD7、VT7通过R6工作在临界状态,按钮SB2、SB3只起到触发作用。

2、电池充电电路:外接电源VT2、VT6、R8、VD10对电池进行恒流充电。当有外接电源供电时,充电电流经R8、VD10向电池充电,且使充电指示灯VL3点亮。

3、电源电路:220V交流电压经变压器变压、整流滤波,由VT1集电极输出4.6V直流电压,主要提供给电路供电源充电,并经R9使VL1发光指示。

4、验电路:当按住试验按钮SB1不放时,VT1截止。VD7负载电位变低而正偏导通,使VD5导通,满足点灯条件,VL1、VL2点亮;松开按钮SB1灯随即熄灭。试验电路的作用是测试点灯电路是否正常。

5、障显示电路:由VD13、VT8、R17和VD11组成故障显示电路,如果外接电源电压过高使VT8导通,VL2点亮,指示过电压故障。

有了以上的例子,大家便可以掌握应急照明灯的接线方法,应急电源与应急照明灯的接线图等相关知识。

相关文章
  • 变频器接线图与参数设定方法

    变频器接线图与参数设定方法

    一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。

    时间:2022-09-15 13:54:52

  • 电机星三角启动接线图详解

    电机星三角启动接线图详解

    有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。

    时间:2021-07-19 09:34:30

  • 传感器与AI模块接线图

    传感器与AI模块接线图

    有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。

    时间:2021-07-19 09:34:29

  • 双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

    双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

    如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。

    时间:2021-07-19 09:34:25

  • 三相五线制接线图与原理解析

    三相五线制接线图与原理解析

    三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。

    时间:2021-07-19 09:34:24

  • 西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

    西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

    西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。

    时间:2021-07-19 09:34:12

  • 零序电流互感器的接线图图解

    零序电流互感器的接线图图解

    分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。

    时间:2021-07-19 09:34:10

  • 两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

    两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

    分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。

    时间:2021-07-19 09:34:09

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有