单相汽油发电机接线图的设计思路
来源:电工天下时间:2020-11-02 16:29:57 作者:老电工手机版>>
有关单相汽油发电机接线图的设计思路,为应对农村或山区的停电问题,可以使用备用汽油发电机,单相汽油发电机的接线图(供电电源总开关与防止反送电闸发隔离开关)等。
单相汽油发电机的接线图
农村或山区经常遇到停电现象,当然原因是多方面的。
为了在停电时也能使电灯、小型电动机、鼓风机以及家用电气设备连续工作,就需要有一台备用汽油发电机。
这种汽油发电机不但能供220V照明而且能供电视机、电冰箱等作应急电源,还能用作小型220V交流电动机、鼓风机以及农村信用社所用的电子计算机的备用电源。
小型汽油发电机具有结构紧凑、使用方便、工作稳定可靠、功率规格较全等优点,它的功率可以在数百瓦至十几千瓦之间选择。
在购置时,要先算好总用电负荷的大小,然后选择功率稍大于用电负荷的发电机。(电工技术之家 www.dgjs123.com)如用电负荷在800w以下,则可选择1kW的小型汽油发电机,汽油发电机的接线如图244.(a)所示。
在使用时。必须先断开供电部分的开关,然后才能把装满汽油的发电机油门打开,风门调到适当位置,拉发动栓,使发电机工作发电。
这种发电机开始工作以后,很快就能把交流电压自动稳定在220V上,并且使频率自动调整到50Hz。
接线图:


在使用时应注意几点:
1、使用时打开风挡和进油阀,不用时关闭进油阀。
2、在接人备用发电机线路时最好使用单刀双掷闸刀,如图244(b)所示。这种开关上桩头接供电部门电源,中间接负载,下桩头接备用发电机。当供电部门停电时,把闸刀拨劲备用电源一方即可使发电机发电。
3、使用备用小型汽油发电机时机壳应有保护接地,并使发电机的地线与电源设备的保护地线连接在一起。
4、一时购置不到这种单刀双掷开关时,应该在供电部门电源断开后方能投入备用电源,并安装供电部门的来电指示灯,待供电电源有电时,应及时断开备用电源闸刀,合上供电部门的电源闸刀,以防反送电。这一点对电工操作安全十分重要,应严格按照规定操作,确保人身安全和电气设备的安全,严防向网路上反送电。
相关文章变频器接线图与参数设定方法

一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
电机星三角启动接线图详解

有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图

有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析

三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解

分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10
两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。
时间:2021-07-19 09:34:09
- 上一篇:电动机定子串电阻降压起动接线图的设计图纸
- 下一篇:双控开关接线图及原理图分析





