首页 > 电工基础 > 电工入门

变频器如何节电,变频器节电率高低的原则

作者:老电工时间:2017-04-18 22:26:57

变频器节电率高低的原则

1、变频器要节电是有一定条件的。在不影响使用的条件下,适当改变工况参数后,把不合理运行参数所消耗电能节省下来,就可做到从一般运行转变成经济运行。

2、要节能一定要降低频率,下降值越大,节电越多。不降低频率,变频器原则上是不能节电的。

3、与电动机负载率有关。负载率在10%~90%时,节电率最多约8%~10%,负载率低相应节电率高些。但无功节电率大约40%~50%,是不计电费的。

4、与原来的运行的工况参数值的合理程度有关。例如,与压力、流量、转速等可调节的量值大小有关,可调整量大,则节电率就高,否则相反。

5、与原来采用的调整方式有关。采用进口或出口阀门方式来调整运行参数的,很不经济,若改为变频器调速,则经济合理。使用变频器调速后,比用人工阀门调整运行方法,能多节电达20%~30%。

6、与原来采用的调速方式有关。例如,原来用滑差电动机调速,因调速效率低,尤其在中、低速时,效率只有50%以下,很不经济,改为变频器调速后,把这部分电能节省下来了。目前轻工、纺织、造纸、印染、塑料、橡胶等行业中,大多还在使用滑差电动机,故使用变频器来实现节能,技术改造工作是当务之急的事。

7、与电动机工作方式有关。例如,连续运转、短时运转、间歇运转的节电量是不同的。

8、与电动机开动时间长短有关。例如,一天开机24h,一年开365天的节电量就大,反之则小。

9、与电动机本身功率大小有关。同样节电率下,功率大的节电量值大,经济效益就大,哪怕节电率相对小功率电动机低些,但实际收益较大。

10、与本单位生产工艺设各重要性有关。首先要选产品电耗大的、产品成本高的、现用的调速方式是不够经济合理的设各加以改造,改用变频器后就能有立竿见影、事半功倍的效果。

在选用变频器调速或节能时,应该遵守以上10条原则,作为决定方案的前提。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读