分辨零线与地线的主要方法

作者:老电工时间:2020-01-30 17:48:54

有关分辨零线与地线的主要方法,零线与地线有什么区别,零线和地线这两个是不同的概念,地线的对地电位为零,是就近接地,如何区分零线与地线,从颜色上辨别接地线的方法。

分辨零线与地线的方法

一、零线与地线的区别

1、零线与地线这两个是不同的概念。

2、地线的对地电位为零,是就近接地。

3、零线的对地电位不一定为零。

零线是在最近的变电所接地,和本地的接地可能有一定的电位差。

4、零线有时候会电人。当火线有电,但设备不工作时,可能是零线断了,从断点靠近设备一端的零线都是带220V电的,和火线一样。

怎么区分零线与地线?从颜色上辨别接地线的方法。

二、接地线的颜色标准

火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色

零线(N)颜色须用黑色、蓝色

地线(PE)颜色须用黄、绿双色线

面对3孔插座,左零,右火,中间地

三、在总线上装一漏电断路器

用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线.测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备。

在家中:

1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。【分辨零线与地线的主要方法】

2、将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线。

3、剩下不亮的全是地线。最简单的,拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两棵线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零和地.亮的是零,稍暗的是地。

四、用万用表测量接地线

万用表区分零线、火线与地线:将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。

用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。

五、零线与地线接反的后果

1、因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时用。最好还是别换。

2、零和地接反或混接,这个平时没事,但比较危险,地线不能接到零线上。否则导致设备外壳带电。(一般设备正常时外壳几乎不带电)

3、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想做长久的用,有许多不利因素。

比如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。