首页 > 电工基础 > 电工入门

变频器谐波的危害,谐波对元器件的影响

作者:老电工时间:2017-03-10 06:18:16

变频器谐波的危害,谐波对几类元器件的影响

变频器主要产生5、7次等6n±1次谐波,谐波导致损耗增加和设备寿命缩短。

谐波的危害主要体现在对以下几类元器件的影响:

1、变压器

谐波电压和谐波电流将增加变压器铜损和铁损,结果使变压器温度上升,影响绝缘能力,造成容量裕度减小。谐波还能产生共振及噪声。

2、电动机

谐波电压在电动机短路阻抗上产生的谐波电流和电动机负序基波电流一起使设备产生附加的铜耗和铁耗,引起电机发热,甚至电机烧毁,并且在电动机起动时容易发展成脉动干扰力矩,这些力矩产生较大的噪声。

谐波电流和负序基波电流有效值之和一般不得大于电动机额定电流Ie的5~10%。

3、电容器

谐波可使电容器介质损耗增加,发热和寿命缩短;大量吸收谐波会导致电容器过流,引起熔丝熔断;电容器与电网电感形成串联谐振回路,能引起谐波的放大,电容烧毁等。

在畸变电压下电容器的电流有效值为:有关规程规定电容器长期工作电流不得超过1.3倍额定电流。

位于谐波源附近的电容器或者滤波电容器通常按较高的电流有效值特殊制造。

4、电子装置

谐波电压可使晶闸管触发装置发生触发错误,甚至导致设备故障。谐波也会对电网音频控制系统和计算机产生不良影响。

5、通讯系统

在2.5kHz以下导线间电感电容耦合作用随频率呈近似线性上升,特别是较高次谐波会对通讯及信息处理设备产生干扰。

谐波电流有什么危害?

谐波电流是一切谐波问题的根源,谐波电压也是由于谐波电流导致的。因此,一般在研究谐波导致的危害时,主要指谐波电流的危害。

第一:导致电缆过热

第二:导致变压器过热

第三:导致变无功补偿装置损坏

第四:三次谐波的特殊危害

第五:对其他电子设备的不良影响

第六:导致意外跳闸

第七:导致额外的能量损失

第一:导致电缆过热  

谐波电流流过电缆时,会导致电缆过热。造成这种现象的原因是交流电流的趋肤效应。

趋肤效应是交流电流流过导体时,向导体的表面集中的一种物理现象,电流的频率越高,电流越向导体表面集中。由于趋肤效应,当频率较高的谐波电流流过导体时,导体的有效截面积小于导体的实际截面积。截面积小,意味着有更大的电阻,也就意味着会产生更大的热量。当频率较高的谐波电流流过导体时,导体呈现的电阻比基波电流要大,因此同样幅度的谐波电流比基波电流产生更大的热量。导体损耗与谐波畸变率的关系如图1所示。

第二:导致变压器过热  

谐波电流流过变压器时,会导致变压器发出额外的热量,使变压器在没有达到额定功率时便出现温度过高的现象,导致变压器的实际容量降低。

在工业上,一些变压器的负荷主要是变频器、中频炉等谐波源设备,这时,发现变压器仅仅达到50%负荷时,就温度过高。

在商业上,随着一些建筑物中的节能灯、以PC机为代表的信息设备等非线性负荷增加,变压器过热的现象也十分常见。

过高的温度会缩短变压器的寿命。为了避免变压器过热,当负载是谐波源时,必须降额选用变压器(使变压器不工作在额定功率下)。

一种专门用于谐波条件下的变压器称为k等级变压器,这种变压器的绕组和铁心都按照更大功率的情况进行设计,能够承受谐波电流产生的额外的热量。

谐波电流造成变压器过热的原因是谐波电流增加了线圈绕组的电阻损耗(称为铜损)和铁心的损耗(称为铁损)。谐波电流导致导线产生更大的损耗的原因是趋肤效应。

谐波电流导致铁心损耗增加的原因是铁心的涡流损耗和磁滞损耗。涡流损耗的含义是,线圈产生的交流磁场在铁心上感应出电流,电流在铁心的电阻上发热而产生的能量损耗。

电磁炉就是利用这个原理。另一个是磁滞损耗,它是铁心内部的磁畴在磁场作用下不断翻转消耗的能量。

这两部分损耗都与频率有关,频率越高,损耗越大。

第三:导致变无功补偿装置损坏  

谐波电流对无功补偿装置的影响也很常见,这实际已经成为企业进行节能技术改造中不可回避的问题。节能改造中大量使用变频器,而变频器产生严重的谐波电流。

这些谐波电流对原来的无功补偿装置造成了不同程度的损坏,常见的现象包括:无功补偿装置不能投切:这一般发生在无功补偿控制器中包含谐波保护装置的场合,当检测到谐波电流过大时,装置进入保护状态,同时会显示谐波过大的提示信息;

无功补偿装置中的保险丝烧断:这是流过补偿装置的电流过大导致的;

无功补偿装置中的电容炸裂:这是流过补偿电容的电流过大,导致电容过热引起的。

有时,不仅无功补偿器出现故障,甚至变压器也会遭到损坏。谐波电流造成这些危害的根本原因是谐波电流在无功补偿装置与变压器构成的回路中发生了LC并联谐振。LC并联谐振会导致电流方法,烧毁无功补偿装置。

第四:三次谐波的特殊危害

在处理谐波问题时,三次谐波电流需要引起特别的关注。三次谐波电流之所以危害很大,是因为三次谐波电流在中线上叠加,会导致中线电流过大,造成火灾隐患。

图2是三次谐波导致零线过热的情况。实际上,20年前,个人计算机刚开始普及的时候,在欧美发达国家,很多建筑物中的火灾是中线过热导致的。现在,欧美国家对电子设备的三次谐波电流进行了严格限制,并在工程中特别关注,中线过热的现象已经很少见到。

图2 三次谐波电流导致零线过热

零线上的电流过大之所以危害极大,是因为零线上没有保护装置。配电线路的保护装置一般安装在相线上,因此,相线上一旦出现过大的电流,保护装置会动作,避免线路过热。而零线上没有保护装置,电流过大时,只能任其过热。  三次谐波电流本身并不可怕,可怕的是几乎所有的人还没有认识到这种危害,因此没有防范措施,从设计开始就埋下了了隐患。

谐波电流有什么危害?

第五:对其他电子设备的不良影响  

谐波电流对其他电子造成不良影响的现象越来越多。这主要是因为现代电子设备对电能质量的要求越来越高,当电源电压中包含较多的谐波电压成分是,电路会受到不良影响。

注意,谐波电流本身并不会对其他设备产生影响,我们所讲的谐波对其他设备的影响,是通过谐波电压产生的。也就使,谐波电流流过系统阻抗时,产生了谐波电压,谐波电压对电子设备产生了不良影响。

谐波电压对其他设备造成的不良影响主要体现在以下几个方面:
数字控制设备,PLC、数控机床等,发生误动作;信号采集系统、测量仪器等的精度降低;电动机发生抖动、过热。

第六:导致意外跳闸  

谐波电流导致的一个典型故障现象是意外跳闸,也就是电路的负荷远没有达到额定负荷的状态下,电路保护装置就会动作。

谐波电流导致电路保护装置意外动作的机理取决于电路保护装置工作原理。由于电路保护装置的种类繁多,工作原理各异,深入分析他们误动作的机理超出了本讲堂的范围,下面列出一些原因供读者参考。

单相电路跳闸的原因大多是因为电流峰值过大,导致电路保护装置动作。

通过前面的分析可知,单相整流电路的电流波形为脉冲波形。

由于电流持续时间短,要输出同样的功率,脉冲电流的幅度就必须高。换个表述方式,脉冲电流要提供与正弦波电流同样的功率,或者说,脉冲电流要具有与正弦波电流同样的有效值,则脉冲电流的峰值要远高于正弦波电流的峰值才行,具体高出多少与整流电路中的滤波电容的大小、负载的大小等因素有关,大约在2~3倍。如果电路保护装置是通过检测峰值电流来动作的,就会出现误动作。

当电路保护装置的触发条件中包含负序电流时,如果电流中包含较大的负序谐波电流成份(例如5次谐波电流),电路保护装置可能会被触发。

第七:导致额外的能量损失

谐波电流导致额外的电能消耗主要体现在两个方面:无功功率和电阻损耗。

功率等于电压和电流的乘积。只有当电压与电流同频、同相时,也就是电压与电流具有相同的频率与相同的相位时,产生的功率才是有功功率

谐波电流与基波电压的频率不同,因此产生的功率是无功功率。

谐波电流流过变压器、电缆是要发热,根据能量转换定律,这部分热能肯定也是来自发电厂。

因此,如果减小了谐波电流导致的各种发热,也就是节省了能量。

由于大量使用电力电子设备,变频器,中频炉等,谐波电流的危害已经成为最严重的电能质量问题。

解决谐波电流危害的最有效方法就是在谐波源的位置消除谐波电流。这时,上述7个方面的问题都迎刃而解。如果限于条件,只能在母线上采取措施,则有些故障现象可能不会消失。

在谐波源处消除谐波电流的最有效方法是安装HTHF谐波滤波器。HTHF谐波滤波器适用于各种三相六脉整流电路的设备,即连即用,不需要任何调试,是解决谐波电流的理想设备。

附1,电网谐波的危害究竟有多大?

谐波使公用电网系统下设备元件产生了附加谐波损耗,降低了发电,输电及用电设备的效率(导致用电量大增加),大量的3次以上的谐波流过中性线路时,会使线路过热损坏甚至发生火灾。

谐波影响各种电气设备的正常工作,谐波对电机的影响除了引起附加损耗外,还会引起机械振动、噪声增加和过电压;使变压器局部,电容器、电缆等设备发热。加速设备绝缘老化、减少使用寿命以至设备损坏报废。

谐波的发生还会引起公用电网中局部的并联谐振或串联谐振,从而进一步引起谐波放大,使上述的危害大大增加。甚至还会引起严重电力事故。

谐波还会影响电气线路中的保护元件,继电器、自动系统装置的误操作,电气测量仪表不准确等等。

谐波在注入电网系统后会对邻近的通信信号产生干扰,影响一定范围的通话质量。触发电话铃响,甚至在极端情况下,威胁通信设备和人员的安全。

猜你喜欢:

  • 三次谐波的原因与作用

    有关三次谐波的产生原因,三次谐波的作用,产生三次谐波的非线性单相负荷的主要因素总结,包括电弧焊接设备、整流电源、变频器等,均会产生三次谐波。....

  • 并联电容器抑制谐波电流放大

    并联电容器对谐波电流放大原理的抑制方法,并联电容器的系统谐波等效电路,抑制谐波放大的方法,给并联电容器串接一定电抗器,改变并联电容器与系统阻抗的谐振点,以避免谐振。....

  • 谐波对异步电动机的影响

    谐波对异步电动机的影响与防护处置,谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,谐波电流能使电机的铜耗增加,变频器产生谐波机理,变频器产生谐波的治理措施。....

  • 电力电子装置谐波产生的原因

    电力电子装置谐波产生的原因,谐波的危害与预防措施,谐波电流使输电电缆损耗增大,输电能力降低,使电动机损耗增大,发热增加,过载能力、寿命和效率降低,谐波的抑制,以及电力滤波器的应用。....

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读