三次谐波的产生原因及三次谐波的作用
来源:电工天下时间:2021-03-29 09:25:13 作者:老电工手机版>>
有关三次谐波的产生原因,三次谐波的作用,产生三次谐波的非线性单相负荷的主要因素总结,包括电弧焊接设备、整流电源、变频器等,均会产生三次谐波。
三次谐波的产生原因与作用

在物理学和电类学科中都有三次谐波的概念 f(t)=∑(k=1,n)cos(kwt+ak) 任何一个波函数都可以进行傅里叶分解 如上的形式 当k=1时的分量f(t)=cos(wt+a)成为基波分量 以此类推 当k=3时f(t)=cos(3wt+a3)称为三次谐波。
三次谐波污染主要存在于低压配电网中,以建筑系统最为严重。其对电网的危害主要有:功率损耗增加、设备寿命缩短、接地保护功能失常、遥控功能失常、电网过热等;对配电站会造成电子器件误动作、电容器损坏、附加磁场、中性线过载和电缆着火。文章主要介绍了消除三次谐波的各种方法及性能比较。
在电力系统中,正常供电频率是50HZ,所谓“三次谐波”,就是在50HZ的电路中,夹杂有150HZ的交流正弦波,这个150HZ的交流正弦波由于是50HZ的三倍,于是称之为三次谐波。
输电及配电系统规定:在频率恒定情况下,电压和电流均以正弦波波形运行。然而在非线性负荷接入系统时,产生的附加的谐波电流会引起电流和电压畸变。产生三次谐波的非线性单相负荷主要有(不考虑暂态及非正常工作状态):
一、荧光灯、节能灯及其镇流器;
1、市场调查表明,国内市场绝大多数的荧光灯电子镇流器三次谐波电流含量高达80%~90%;
2、高档的电子镇流器三次谐波电流含量分三种标准:(www.dgjs123.com)标准:其谐波电流含量<37%;标准:其谐波电流含量<30%;带灯丝预热控制的电子镇流器其谐波电流含量<10%。市场上的商品实际上达不到标准要求;
3、节能型电感镇流器标准规定<20%,其中三次谐波电流含量占主要成分。
二、电弧焊接设备(电弧的非线性类负荷);
三、计算机开关型电源及显示器(大型显示屏幕);
四、彩色电视机及监视器,如证券公司、体育场馆、商业中心和新闻中心的电视墙的显示幕墙。普通型彩色电视机可达127%,三次谐波电流含量高达90%;
五、晶闸管调压电源(如加热器、调光器、电化学电源等);
六、晶闸管调功电源(如加热器、电化学电源等);来自:电工天下
七、整流电源(如电器的工作电源、充电器、直流传动及电化学电源等);
八、开关型稳压电源及;
九、变频器
1、变频的家用电器,如空调、洗衣机、风机、泵、微波炉;2、工业及建筑用的调速电动机;3、中频电源。
三次谐波的影响:
各次谐波在电路中的作用是不相同的,谐波的叠加与相序有关。同一电路中的某些谐波相互作用时,会相互减弱或相互抵消。但在更多的场合往往相互叠加,使波形发生明显的畸变。
相关文章谐波对异步电动机的影响与防护处置方法

谐波对异步电动机的影响与防护处置,谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,谐波电流能使电机的铜耗增加,变频器产生谐波机理,变频器产生谐波的治理措施。
时间:2022-09-10 07:06:22
变频器中电抗器有什么作用

有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,不同电抗器在变频器中各起什么作用,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 21:04:10
并联电抗器及串联电抗器的作用有哪些

有关电抗器的小知识,介绍二种常用的电抗器,一种是并联电抗器,另一种是串联电抗器,并联电抗器的作用是补偿线路的电容性充电电流,串联电抗器可以使使线路的总电抗减小,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 21:01:55
电抗器分类及作用说明

有关电抗器的小知识,电抗器的分类有哪些,由绝缘导线缠绕成绕组的形式组成的电抗器,称为空心式电抗器,与空心电抗器相反的是铁芯电抗器,那么电抗器的作用有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 20:58:32
变频器装设电抗器的作用

在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。
时间:2022-08-27 20:57:14
变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因

当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
时间:2022-08-27 20:55:49
电磁波的介质有哪些,电磁作用与弱作用是什么

电磁波为交替变化的电场和磁场,携带能量以辐射的方式传播的形式,电磁场是电磁波的传播介质,电磁波的传播速度就是光速,电磁作用与弱作用有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-20 07:11:50
稳压器的三种作用

有关稳压器的知识,稳压器有什么作用,一是对精密仪器起到保护作用,二是确保实验(化验)数据的精度等级(准确),三是确保设备运转的稳定性和安全性,下面具体来了解下。
时间:2022-07-29 05:52:33
- 上一篇:三次谐波有哪些表现,三次谐波的预防措施
- 下一篇:电容器组工作状态11条注意事项