首页 > 电工基础 > 电工入门

如何测量线路是否接地?判断地线插口是否接地(2)

作者:老电工时间:2016-05-19 09:24:46

2、测量地线:

分出火线、零线、地线后 ,万用表还是在刚才的档位不动(交流档220V以上),红、黑表笔分别插入电压孔和COM孔。

用2支表笔分别测量,火线对零线的电压、火线对地线的电压,如果这2个电压值基本相同,说明地线接地;如果火线对地线的电压值基本为零或特别小的说明地线没有接地。

测量线路是否接的方法二
1、把数字万用表把到电阻档20K以上,分别进行测量相间绝缘。
2、测量线路接地,线路对用电设备外壳进行测量,如果线路接地碰到设备外壳,阻值通常为几百欧以上,甚至为零。
3、测量起重机控制线,就是这么测量的。
4、如果单纯测量线路对大地电阻,万用表是不太容易测量的,建议使用电阻表进行测量。

以上就是判断地线插口是否接地,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读