UPS电源延时计算公式与电池后备时间的计算

作者:老电工时间:2016-05-04 01:22:59

一、UPS电源延时计算公式

其中:
T:UPS蓄电池放电时间
Ue:蓄电池电压
Ah:蓄电池安时数
Ps:UPS负载容量(KVA)
η:UPS逆变效率(一般为0.8)
cosφ:UPS负载功率因数(一般为0.8)
UPS电池最大放电电流公式
因电池放电时间与放电电流、环境温度、负载类型、放电速率、电池容量等多因素相关,故实际放电时间无法直接用公式推导出。
现提供电池最大放电电流公式:I=(Pcosφ)/(ηEi)
......其中P是UPS的标称输出功率KVA
.......cosφ是负载功率因数,PC、服务器一般取0.6~0.7;
......η是逆变器的效率,一般也取0.8(10KVA取0.85);
.......Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。
将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。请注意这里求出的是电池总放电电流值。当外接多组电池时则需求出单组电池的放电电流值。

二、电池后备时间的计算

电池的计算主要是由串联个数和电池容量及并联组数三个组成。

1、串联组数:取决于实际使用的UPS主机中间直流电压。不同主机型号,串联电池的数量可能会有差别。

2、电池容量AH数计算

电池的计算主要依据电池厂家提供的资料和数据,提供什么样的数据就采用相应的计算方法.总体来讲有三种方法:即功率法、电流法和曲线法。功率法是最准确的方法。

每个电池都是由一个或多个小电池单体(Cell)串联构成的,每个小电池单体的额定电压为2V。

电池有两个重要参数:电池电压(V)、电池容量(安时数AH)。 来自:电工技术之家

目前电池厂家生产的铅酸免维护电池在7AH。100AH,均采用12V方式,即6个小电池单体封装在一个壳体里面。120-200AH电池采用6V方式,300AH即以上采用2V方式。

要准确计算电池,必须知道如下基本数据
1、后备时间---由用户提供
2、电池个数----由UPS特性确定
3、电池放电终止电压---UPS特性确提
4、UPS逆变器效率
5、UPS输出功率KVA
6、UPS输出功率因数

根据电池厂家提供的技术资料,采用如下的计算方法:
电池组提供的功率=(UPSKVA数×输出功率因数)÷逆变器的效率
每个CELL提供的功率=电池组提供的功率÷电池个数÷每个电池CELL数
举例:931580KVA/64KWUPS,20分钟
由9315UPS机型资料可知,其直流电压为480V,即:40块电池/每组。
准备选配UPS12-300型100AH电池。
电池组提供的功率=80KVA×0.8÷0.95=67.37KW
每个CELL提供的功率=67.37KW÷40÷6=281W
查大力神UPS12-300型电池参数表,在20分钟放电时间,1.70V/CELL终止放电电压一栏,每个CELL提供的功率为267W,在15分钟放电时间,1.70V/CELL终止放电电压一栏,每个CELL提供的功率为320W,所以估计满载放电时间17分钟。

并联组数
有时由于UPS容量比较大,或者要求的后备时间比较长,仅配用一组电池时并不能满足用户的要求,此时可考虑用多组电池并联动行。但一般并联的组数不宜太多。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。