首页 > 电工基础 > 电工入门

高压电力电容器补偿柜的常见故障问题

作者:老电工时间:2022-02-26 08:46:59

高压电力电容器补偿柜故障分析

问题描述:

补偿柜在10kV线路上正常运行,固定补偿,当时变电站停电后间隔10多分钟再次送电,一切正常。

送电后10多分钟变电站的负荷开关出现跳闸,跳闸原因不明,请问各位这是什么原因,与电容柜有什么联系?电容量是50kvar的。

解答:

首先,检查电容器有无短路现象,若无则可能不是电容器问题。

由于跳闸出现在送电10多分钟之后,如果在送电瞬间发生跳闸,可能是电容器合闸涌流过大顶掉上一级开关。

合闸涌流一般在几到几十个周期后,就会衰减为额定电流。按50个周期衰减时间记,衰减时间仅为1秒。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读