正接地与负接地的定义

作者:老电工时间:2022-09-10 07:01:38

正接地与负接地

允许将电源正端与外壳相连通的电源叫正接地(而外壳一定要与电网的中性线(N)或与大地相连,无一例外),同理,允许电源负端与外壳相连的电源则叫负接地。

附1,直流系统发生正极接地与负极接地时对运行的危害

直流系统发生正极接地时,有可能造成保护误动,因为电磁机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。

直流系统负极接地时,如果回路中再有一点接地时,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护装置和断路器拒动,烧毁继电器,或使熔断器熔断。

附2,直流系统正极接地的危害

明确地讲,直流系统正极接地是电力系统的问题。接地根据不同的地点,在另一极发生不同地点的接地构成通路后起作用。

常见的损坏有保护误动、拒动,短路造成原件损坏及直流供电消失等,应根据原件的质量和极地点具体分析其概率。

一般在变电站认为(其实是针对原来保护及电缆质量很差的情况下总结的一般规律,现在早没有什么意义,一般不是老学究就是二吊子都不提这个问题了):

直流正极接地有造成保护误动的可能,一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。

直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。

附3,电路图中的接地与电源负极的关系,以及接地的作用。

电路图中的接地就是假定电位为0的地方,如果负极接地,那正极的电位就+Vcc;如果正极接地,那负极的电位就是-Vcc。悬浮地不接正极,也不接负极。

电路中的公共低电位参考点,可以是电源的负极,也可以是电源的正极,以电路元件材料的特性而定。