有关编码器的知识,如何对增量编码器进行测量,应该采用哪种测量方法,需要视增量编码器的输出电压的类型来定,可以采用示波器或万用表进行测量,下面具体来看下。
第一种:增量编码器的输出为电压型,可以用双通道的示波器测量编码器。
具体测量方法:
1.将编码器电源线接稳定的+5V电源。
2.将双通道示波器正极分别与A+、B+相连,示波器负极与电源负极相连,转动编码器轴,应显示相位相差90°的波形。
3.将双通道示波器正极分别与A-、B-相连,示波器负极与电源负极相连,转动编码器轴,应显示相位相差90°的波形。
4.将双通道示波器正极分别与A+、A-相连,示波器负极与电源负极相连,转动编码器轴,应显示相位相差180°的波形。
5.将双通道示波器正极分别与B+、B-相连,示波器负极与电源负极相连,转动编码器轴,应显示相位相差180°的波形。
6.将双通道示波器正极分别与Z+相连,示波器负极与电源负极相连,转动编码器轴,每转应输出一个波形。
7.如果编码器输出信号为方波形,所有信号的占空比应为50%。
第二种:增量编码器的输出为电压型,可以用万用表测量编码器。
具体测量方法:
1.将编码器电源线接稳定的+5V电源。
2.用万用表DV裆,将万用表红表笔分别与A+、A-、B+、B-、Z+、Z-相连,黑表笔与电源负极相连,转动编码器轴,万用表有示数波动,表示编码器为正常。
补充:
1.万用表只能粗略判断编码器好坏,无法检查是否有丢步、编码器输出电压幅度不顾、相位误差、占空比误差等故障。
2.如果编码器输出为电流信号,需要外并一个2K的上(下)拉偏置电阻,才可能测量到波形。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。