来源:电工天下时间:2020-05-27 09:29:01 作者:老电工手机版>>
有关相序表的使用方法,相序表的接线与测量方法,相序表的缺相指示与相序指示,需要的朋友参考下。
相序表接线测量方法
1、相序表的接线
将相序表三根表笔线A(红,R)、B(兰,S)、C(黑,T)分别对应接到被测源的A(R)、B(S)、C(T)三根线上。
2、相序表的测量
按下仪表左上角的测量按钮,灯亮,即开始测量。松开测量按钮时,停止测量。
3、相序表的缺相指示
面板上的A、B、C三个红色发光二极管分别指示对应的三相来电。当被测源缺相时,对应的发光管不亮。
4、相序表的相序指示
当被测源三相相序正确时,与正相序所对应的绿灯亮,当被测源三相相序错误时,与逆相序所对应的红灯亮,蜂鸣器发出报警声。
注1:正相序表示UA0、UB0、UC0(或UAB、UBC、UCA)依次滞后120度;逆相序表示UA0、UB0、UC0(或UAB、UBC、UCA)依次超前120度。
注2:要使逆相序变为正相序,只要交换A、B、C三根线中任意两根线即可。
注意:当三相输入线有任意一条接电时,表内即带电。打开机壳前,请务必切断电源。
1、直接由被测电源供电,无需电池。
2、具有缺相指示功能:面板上的A、B、C三个红色发光二极管分别指示对应的三相来电。当被测源缺相时,对应的发光管不亮。
3、采用声光作相序指示:当被测源三相相序正确时,与正相序所对应的绿灯亮;当被测源三相相序错误时,与逆相序所对应的红灯亮,并且蜂鸣器发出报警声。
相序表是什么?
相序表是用来控制三相电源的相序的。当相序对了,相序表的继电器就吸合;相序不对,相序表的继电器就不吸合。三相电源中有A相、B相、C相,假如按ABC相序电源接入电动机,电动机是正转,则按ACB相序电源接入电动机,电动机就是反转。
最早的相序表内部结构类似三相交流电动机,有三相交流绕组,和非常轻的转子,可以在很小的力矩下旋转,而三相交流绕组的工作电压范围很宽从几十伏到五百伏都可工作。也有通过阻容移相电路,使不同相序就有不同的信号灯显示相序。
相序表的功能:
相序表是用来控制三相电源的相序的。
当相序对了,相序表的继电器就吸合;相序不对,相序表的继电器就不吸合。三相电源中有A相、B相、C相,假如按ABC相序电源接入电动机,电动机是正转,则按ACB相序电源接入电动机,电动机就是反转。为了防止电动机反转,加入相序表来防止进来电源相序反相,造成电动机反转。
相序表可检测工业用电中出现的缺相、逆相、三相电压不平衡、过电压、欠电压五种故障现象,并及时将用电设备断开,起到保护作用
最早的相序表内部结构类似三相交流电动机,有三相交流绕组,和非常轻的转子,可以在很小的力矩下旋转,而三相交流绕组的工作电压范围很宽从几十伏到五百伏都可工作。测试时,依转子的旋转方向确定相序。也有通过阻容移相电路,使不同相序就有不同的信号灯显示相序。
相序表的特点:
新工艺确保安全测试,无需直接接触探棒和通电回路。绝缘鳄口夹可夹住直径2.4~30mm的绝缘电线。旋转照明LED和蜂鸣提示可了解相位旋转。仪器可通过背面的磁铁固定在金属板上。三相测试的宽广范围(70~1000V AC)。
设计符合国际安全规格:IEC61010-1 CAT.IV 600V/CAT.III 1000V。
相关文章方向过电流保护的接线图与工作原理

方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理

定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
示波器测量瞬时电压的方法及步骤

示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法

有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
时间:2022-09-13 13:23:36
什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法

有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。
时间:2022-09-12 12:49:09
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
如何使用直流电桥,测量中直流电桥的用法总结

直流电桥的使用方法,测量直流电流的注意事项,将仪器置于水平位置,直流电桥与被测电阻的连接方法,估计被测电阻大致的数值,选择合适的倍率,测量完毕后,直流电桥的保存等。
时间:2022-09-10 07:02:16
变频器外部按钮升降速怎么接线

变频器的升降速的外部控制方法一般分为两种,即有极调速和无极调速,具体使用哪一种方法进行控制:多段速,模拟量控制(电位器),模拟量控制(PLC,DA模块),还是高速脉冲控制或通讯控制,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:32:19
- 上一篇:母线槽技术术语_母线槽技术参数说明
- 下一篇:汽轮机本体结构与零部件的功能说明