有关母线槽的相关术语,母线槽相关的技术参数说明,共计24个技术术语,在了解母线槽的相关知识上,会有所帮助。
1、绝缘支撑:是母线槽设备的组成部分,用来支撑母线槽设备中的导体。
2、安装板:用于支撑各种元件并且适合于成套设备中安装的板。
3、安装框架:用于支撑各种元件并且适合于在成套设备中安装的一种框架的覆板。
4、盖板:外壳的上下壳面,通常是指母线槽设备上的一种部件,用它来遮盖外壳上的开口。用螺钉或类似方法将其固定,设备投入运行后一般不再拆卸。
5、侧板:外壳的左右壳面,通常是指母线槽设备上的一种部件,用它来遮盖外壳上的开口。用螺钉或类似方法将其固定,设备投入运行后一般不再拆卸。
5、绝缘隔板:用于对来自入口处各个方向的直接接触和来自开关器件以及类似器件的电弧进行防护的一种部件。
6、带电部件:在正常使用中用以通电的导体或导电部件,包括中性导体,但不包括中性保护导休。
7、裸露导电部件:电气设备的一种可触及的导电部件,它通常不带电,但在故障情况下可能带电。
8、保护导体:为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体。
9、弹簧支撑:克服因母线槽自重所带来的不利影响,释放伸张力。
10、尘板:一种防止灰尘进入母线槽设备内的连接附件。
11、接头盖板:一种用于母线槽段与段上下之间连接,以达到电气设备尘密为目的的一种连接附件。
12、接头侧板:一种用于母线槽段与段左右之间连接,以达到电气设备尘密为目的的一种连接附件。
13、铜编带:一种解决壳体整体接地的安装附件。
14、插接箱:一种很方便地引出分支线路的电气配电设备,一般内装空气开关作分合之用。
15、中性导体:与系统的中性点连接接,并能够传输电能的一种导体。
16、中性保护导体:一种同时具有中性导体和保护导体功能的接地导体。
17、接地故障电流:流入接地点的故障电流。
18、对直接触电流:防止人体与裸露导电部件产生危险接触的一种防护。
19、电气间隙:不同电位的两导电部件间的空间直线距离。
20、爬电距离:不同电位的两个导电部件之间沿绝缘材料表面的是最短距离。
21、冲击耐受电压:具有一定波形和极性的冲击电压的最高峰值,它在规定的试验条件下不会造成击穿。
22、工频耐受电压:在规定的试验条件下不会引起击穿的工频正弦电压的方均根值。
23、污染:能够影响介电强度或表面电阻率的所有外界物质的状况,如固态、液态或气态。
24、温升:高出电气设备在室温情况下的温度值。
母线槽设备结构部件:
绝缘支撑----是母线槽设备的组成部分,用来支撑母线槽设备中的导体。
安装板------用于支撑各种元件并且适合于成套设备中安装的板。
安装框架----用于支撑各种元件并且适合于在成套设备中安装的一种框架。
外壳--------外壳是保护设备免受某些外部因素影响,并使设备在各个方向不被直接解及的一种部件,其防护等级 至少为IP30。
门----------一种带铰链的或可滑动的覆板。
盖板--------是外壳的上下壳面,通常是指母线槽设备上的一种部件,用它来遮盖外壳上的开口。用螺钉或类似方法将其固定,设备投入运行后一般不再拆卸。
侧板--------是外壳的左右壳面,通常是指母线槽设备上的一种部件,用它来遮盖外壳上的开口。用螺钉或类似方法将其固定,设备投入运行后一般不再拆卸。
绝缘隔板----用以对来自入口处各个方向的直接接触和来自开关器件以及类似器件的电弧进行防护的一种部件。
带电部件----在正常使用中用以通电的导体或导电部件,包括中性导体,但不包括中性保护导休。
裸露导电部件---电气设备的一种可触及的导电部件,它通常不带电,但在故障情况下可能带电。
保护导体-------为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体。
——裸露导电部件;——外部导电部件;——主接地端子;——接地电极;——电源的接地点或人为的中性接点。
中性导体-------与系统的中性点连接接,并能够传输电能的一种导体。
中性保护导体----一种同时具有中性导体和保护导体功能的接地导体。
接地故障电流----流入接地点的故障电流。
对直接触电流-----防止人体与裸露导电部件产生危险接触的一种防护。
电气间隙---------不同电位的两导电部件间的空间直线距离。
爬电距离---------不同电位的两个导电部件之间沿绝缘材料表面的是最短距离。
冲击耐受电压----具有一定波形和极性的冲击电压的最高峰值,它在规定的试验条件下不会造成击穿。
工频耐受电压----在规定的试验条件下不会引起击穿的工频正弦电压的方均根值。
污染--------------能够影响介电强度或表面电阻率的所有外界物质的状况,如固态、液态或气态。
污染等级---------根据导电的或吸湿的尘埃,游离气体或盐类和由于吸湿或凝露导致表面介电强度或电阻率下降事件发生的频度而对环境条件作出的分级。
温升---------高出电气设备在室温情况下的温度值。
弹簧支撑——克服因母线槽自重所带来的不利影响,释放伸张力。
尘板————一种防止灰尘进入母线槽设备内的连接附件。
接头盖板——一种用于母线槽段与段上下之间连接,以达到电气设备尘密为目的的一种连接附件。
接头侧板——一种用于母线槽段与段左右之间连接,以达到电气设备尘密为目的的一种连接附件。
铜编带———一种解决壳体整体接地的安装附件。
插接箱———一种很方便地引出分支线路的电气配电设备,一般内装空气开关作分合之用。
母线槽知识与技术要点:
1、母线槽技术知识要点一:母线槽在相同一回路相线和零线,敷设于同一金属线槽内母线技术。
2、母线槽技术知识要点二:母线槽内母线必须要有一定余量技术,在万不已成况下最好不要有接头。内铜母线按国标符号回路隔离分开,相临隔离间距不大于2.1m或小于1m.
3、母线槽技术知识要点三:母线槽内电源在不同回路抗干扰要求线路可敷设于同一线槽内,有抗干扰要求的线路应使用隔板隔离或用屏蔽电线并要求屏蔽护套一端接地技术。
4、母线槽技术知识要点四:母线槽采用多相供电时,母线的绝缘层颜色应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线淡蓝色,相线:L1相黄色,L2相绿色,L3相红色技术知识。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。