首页 > 电工技术 > 电工公式

如何计算短路电流,短路电流的计算方法(4)

作者:老电工时间:2020-04-15 15:15:01

如何计算短路电流,短路电流的计算方法第四页

【1】系统电抗的计算

系统电抗,百兆为一.容量增减,电抗反比.100除系统容量

例:基准容量100MVA.当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1

当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5

当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0

系统容量单位:MVA

系统容量应由当地供电部门提供.当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量

作为系统容量.如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA.则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA,系统的电抗为XS*=100/692=0.144.

【2】变压器电抗的计算

110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量.

例:一台35KV3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875

一台10KV1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813

变压器容量单位:MVA

这里的系数10.5,7,4.5实际上就是变压器短路电抗的%数.不同电压等级有不同的值.

【3】电抗器电抗的计算

电抗器的额定电抗除额定容量再打九折.

例:有一电抗器U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% .

额定容量S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15

电抗器容量单位:MVA

【4】架空线路及电缆电抗的计算

架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%0

电缆:按架空线再乘0.2.

例:10KV 6KM架空线.架空线路电抗X*=6/3=2

10KV 0.2KM电缆.电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013.

这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小.

【5】短路容量的计算

电抗加定,去除100.

例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量

Sd=100/2=50MVA.

短路容量单位:MVA

【6】短路电流的计算

6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗.

0.4KV,150除电抗

例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,

则短路点的短路电流Id=9.2/2=4.6KA.

短路电流单位:KA

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读