首页 > 电工技术 > 电工公式

如何计算短路电流,短路电流的计算方法(6)

作者:老电工时间:2020-04-15 15:15:01

如何计算短路电流,短路电流的计算方法第6页

三、短路电流计算方法详解

短路电流的一般计算方法有哪些?

参考图6,短路电流的计算方法

1、短路电流的计算

若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。

计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)

式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。

则图1中d1点的短路电流为: Id1=9.2/0.443=20.77kA

2、短路冲击电流的计算

计算方法: 对于6kV以上高压系统,Ich等于Id乘1.5,ich等于Id乘2.5; 对于0.4kV低压系统,由于电阻较大,Ich及ich均较小,所以实际计算中可取Ich=Id,ich=1.8Id。

3、短路电流计算

在选择线缆、断路器等设备时需要用到。

一方面要保证设备(如电缆)在短路状况下不至于发生不可逆损坏,另一方面需要在短路状况发生时保护好下一级设备,比如配断路器或熔断器。短路电流决定了配电成套设备的短时耐受能力和元件的分断能力。

短路很粗略地说就是电流走捷径。如某人要从A地去C地,正常情况下途中得先去B地报到一下,再由B——C。如此正常途径是A——B——C,且A——B路很不好走,A——C是平坦大道。某天某人偷懒,直接由A——C。如此就短路了。

在电力系统中计算短路电流的目的 :

1、电气主接线比选。

2、选择导体和电器。

3、确定中性点接地方式。

4、计算软导线的短路摇摆。

5、确定分裂导线间隔棒的距离。

6、验算接地装置的接触电压跨步电压

7、选择继电保护装置和进行整定计算。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读