功率电流的计算公式详解

作者:老电工时间:2019-11-16 08:36:42

有关功率电流的计算公式,如何计算功率电流,3KW 的电机加380V电压(三相),功率因数是0.8,Y形接法与△形接法计算公式相同,单相220v电压时,三相220V电压时的功率电流的计算公式与方法详解。

功率电流的计算公式

3KW 的电机加380V电压(三相),功率因数是0.8,Y形接法与△形接法计算公式相同,电流:

I=P/1.732/U/COSφ=3/1.732/0.38/0.8≈5.7(A)

单相220V电压时,电流的计算公式

I=P/U/COSφ=3/0.22/0.8≈17(A)

若三相220V时,电流的计算公式

I=P/1.732/U/COSφ=3/1.732/0.22/0.8≈9.8(A)

三相电(380V)功率、电压、电流的计算公式:

功率=电流×(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率)。

如7.5的电动机额定电流的计算方法:

7500&pide;(1.732×380×0.85×0.9)=14.896A。

单相电(220V)功率电压电流的计算公式:

功率=电压(220V)×电流