有关系统电抗的知识,如何计算电路中系统电抗的大小,可以借助如下的计算口诀,口诀比较简单易记,用起来也很方便,用于计算系统电抗值还是很实用的,下面来了解下。
1、系统电抗的计算口诀
系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量。
2、举例
1)当基准容量为100MVA,当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1;
2)当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5;
3)当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0。
系统容量单位:MVA,系统容量应由当地供电部门提供,当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量作为系统容量。
如果已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A,额定分断电流为40KA,那么就可以认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA,系统的电抗为XS*=100/692=0.144。