首页 > 电工技术 > 电工公式

电力法与电力电能计量规定及问题解答

作者:老电工时间:2019-11-16 07:12:08

电力法与电力电能计量规定及问题解答,《电力法》规定用电户用电时要安装哪些计量装置,供用电部门对用电户的用电根据什么装设电能表,计费的电能计量装置均由哪个部门负责办理和管理以及内容等。

《电力法》和电力电能计量规定

1.《电力法》规定用电户用电时要安装哪些计量装置?

答:《电力法》规定用电户用电时应当由电力部门安装并经过计量检定机构检验合格的电能计量装置计量记录的电量为准计收电费。

2.供用电部门对用电户的用电根据什么装设电能表?

答:供用电部门按照国家电价分类,对用电户不同的受电点和不同用电类别的用电分别安装电能计量装置,每套电能计量装置作为一个计电费单位。

3.计费的电能计量装置均由哪个部门负责办理和管理以及内容有哪些?

答:计费的电能计量装置均由供用电部门负责办理业务和管理工作,其内容有电能计量装置的购置、安装、移动、更换、检修、校验、维护(定期轮换)、加封、启封、拆除、高压计量装置现场校验等。

4.低压电能计量装置安装有何规定?

答:低压电能计量装置安装位置应在干燥、清洁、明亮,不易损坏,没有振动,无腐蚀性气体,不受强磁场影响,便于装拆表和抄表的地方。

低压三相电能表应装在进门后3h范围内、单相电能表应安装在屋外和城市规划指定的应安装在屋内等地方。

5.高低压电能计量装置按供用电部门规定应装设在哪个分界点处?

答:高低压电能计量装置按供用电部门规定应装设在产权分界点处,如不装在产权分界点处,变压器的有功、无功损耗和线路损失则应由产权所有者负担。对高压供电用户,应在高压侧装置计费计量装置。若经双方协商同意,可在低压侧计量,但应加收变压器损失费用。

6.设计电能计量用的电流互感器变比的数值在设计规范中有何规定?

答:电能计量用的电流互感器二次电流通过电能表的电流线圈中是70%~100%标定电流时,电能计量误差较为小,故对于电能计量用的电流互感器变比的选择,以电力装置回路额定值运行时,其二次侧电流宜为电能表标定电流的70%~100%计量较准确。

7.电能计量装置的设计安装应根据供用电部门哪些规定?

答:电能计量装置的设计安装,应根据用电户的供电方式和不同电价,分别设计安装电能计量装置,其详细规定:

(1)同一用电户而其用电内容不同电价的用电户,应分别设计安装不同的电能计量装置进行计收电费。

(2)同一用电电价的多个用电户(具有法人资格)可视情况,分户设计安装电能计量装置。

(3)住宅用电户实行了一户一表的,应按照每个用电户进行安装电能表计收电费。

8.低压单相电能表的表位安装有何规定?

答:低压单相电能表的表位安装有下列规定:

(1)低压单相电能表的表箱底对地面的垂直距离一般为1.7~1.9m;

(2)多户的低压单相电能表的表箱对地面的垂直距离一般为1.7。1.9m;如表箱装设在表房时,其表箱对地的垂直距离不得少于0.8m;

(3)单户表箱安装布置原则上采用横排一列式,如因条件限制,允许上、下两列(或个),但上表箱对地面垂直距离不应超过2.1m。

9.低压电能表的入表线有何规定?

答:低压电能表的入表线规定如下: 电工天下

(1)低压电能表人表线采用额定电压500V的绝缘铜芯导线,导线的载流量应与负荷相匹配,导线截面不小于2.5mm。

(2)低压电能表入表线,在任何情况下不允许有接驳连接。

(3)低压电能表入表线与建筑物的距离、导线排列、线路档距、导线间最小距离、用低压绝缘子架设、用瓷横担架设、用针式绝缘子架设等等的规定,可参照架空线路的设计。

(4)低压电能表入表线,可采用低压电缆进入建筑物后,加装电缆接线箱引线人表箱接线。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读