如何计算短路电流,短路电流的计算方法(3)

作者:老电工时间:2020-04-15 15:15:01

如何计算短路电流,短路电流的计算方法第三页

参考图3,短路电流的计算方法

3、无限大容量系统三相短路电流计算公式

短路电流标么值: I*d= 1/x* (总电抗标么值的倒数).

短路电流有效值: Id=IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)
冲击电流有效值: IC
= Id *√1 2 (KC-1)2
(KA)其中KC冲击系数,取1.8

所以IC =1.52Id

冲击电流峰值: ic=1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)

当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3

这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)

冲击电流峰值: ic=1.84 Id(KA)

掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等.

一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值.求得总电抗后,再用公式计算短路电流; 设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流.

下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.

4.短路电流的简化算法