从表1中还可以看到,变比的大幅变化对短路电流的影响相对较小,其中,NUCPANT站的短路电流变化幅度最大,其它的厂站变化相对较小。这是由于NUCPANT站的等值阻抗受连接在此站的两台升压变的影响较大之故。
2.2 充电电容和并联补偿的影响
除基于潮流的短路电流'>短路电流计算外,短路电流'>短路电流计算一般均不考虑线路充电电容、线路高抗、低压并联电容器、电抗器等设备的影响。表2给出了考虑充电电容和并联补偿与否的四种组合方式下,其短路电流计算结果的变化情况。其中,C表示线路充电电容,S表示节点并联补偿,未列出的初值条件与经典方法的设置相同。
由表2可见,考虑并联补偿时,短路电流的变化相对较小,而且,考虑并联补偿后,短路电流的变化有升有降,其中,若是容性补偿占主导影响,短路电流增加,反之,则下降;考虑充电电容时,短路电流的变化幅度较大;若同时考虑充电电容和并联补偿,其影响是两者的叠加。