【负荷电流的计算公式详解】
在电路中的负荷电流怎么计算,负荷电流的大小的计算公式有哪些,负荷电流是指设备正常运行情况下,负荷所吸收的电流,来看下负荷电流的几个计算公式及参数含义。
一、负荷电流怎么计算?
负荷电流的计算方法,分为三相电与单相电中的负荷电流,要考虑额定电流、额定电压及功率因数对电流大小的影响。
小知识:什么是负荷电流?
负荷电流是指设备正常运行(即带负荷时)的情况下,负载所吸收的电流。
负荷电流的计算公式:
三相电:I=P/1.732/U/cosφ
单相电:I=P/U/cosφ
I为额定电流
U为额定电压
cosφ为功率因数
对于纯电阻负载,如白炽灯,电炉等,cosφ可取1。若负载功率因数未知,可按0.8估算。
有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。....
有关负载电流的计算公式,单相电与三相电的负载电流怎么计算,三相交流异步电动机的效率计算公式,电动机的输出功率是电动机轴输出的机械功率,输入功率是电源给电动机输入的有功功率。....
1、三相交流异步电动机的效率:η=P/(√3*U*I*COSφ)
其中,P—是电动机轴输出功率
U—是电动机电源输入的线电压
I—是电动机电源输入的线电流
COSφ—是电动机的功率因数