有关施工升降机用电量的计算方法,怎么来计算施工现场各种电工工具的用电量,主要包括电焊机类、搅拌机类、电动泵类等升降设备的用电量的计算公式,一起来学习下。
1、电焊机类
设备10台,根据表中查得:K=0.35 cosφ=0.45 tgφ=1.98 JC=65%,经暂载率折算换算到JC=100%时的额定容量。
PS= ×SC×cosφ= ×32.3×0.45=11.7(kVA)
Pjs6=K×Ps×n=0.35×11.7×10=41(kW)
Qjs6= tgφ×Pjs6=1.98×41=80.1(kVA)
2、搅拌机类
砂浆搅拌机 2台,根据表中查得: K=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02
即: Pe=2×7.5=15(kW)
Pjs2=K×Pe=0.3×15=4.5(kW)
Qjs2= tgφ×Pjs2=1.02×4.5=4.6(kVA)
3、电动泵类
拖式泵1台,根据表中查得: K=0.7 cosφ=0.7 tgφ=1.02
即: Pe=1×70=70(kW)
Pjs3=K×Pe=0.7×70=49(kW)
Qjs3= tgφ×Pjs3=1.02×49=50(kVA)
4、起重设备类
塔吊2台、施工升降机3台;根据表中查得: K=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 JC=40% (暂载率)
即: Pe=2×63+3×11=159(kW)
折算后功率:PS=2× ×Pe=2× ×159= 201 (kW)
Pjs1=K×PS=0.3×201=60.3(kW)
Qjs1= tgφ×Pjs1=1.02×60.3=61.5(kVA)