母线电流计算方法_母线额定电流的计算公式

作者:老电工2017年04月12日 23:03

母线电流计算方法_母线额定电流的计算公式

有关母线电流的计算方法,怎么计算母线额定电流,作为电工来讲,母线额定电流的计算公式是怎么样的,铜排母线如何计算电流量,一起来了解下。

一、母线电流的计算方法

估算法:

单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数

双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)

铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方

常用铜排的载流量计算方法:

40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数

排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12].

双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)

3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]

4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)

铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85

铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3

例如,求TMY100*10载流量为:

单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A];

双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A];

三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]

以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

常用铜排的尺寸及载流量表

铜母排截面 25℃ 35℃
平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)
15×3 176 185
20×3 233 245
25×3 285 300
30×4 394 415
40×4 404 425 522 550
40×5 452 475 551 588
50×5 556 585 721 760
50×6 617 650 797 840
60×6 731 770 940 990
60×8 858 900 1101 1160
60×10 960 1010 1230 1295
80×6 930 1010 1195 1300
80×8 1060 1155 1361 1480
80×10 1190 1295 1531 1665
100×6 1160 1260 1557 1592
100×8 1310 1425 1674 1850
100×10 1470 1595 1865 2025
120×8 1530 1675 1940 2110
120×10 1685 1830 2152 2340
2(60×6) 1126 1185 1452 1530
2 (60×8) 1460 1480 1503 1600
2(60×10) 1680 1170 2140 2250
2(80×6) 1320 1433 1705 1855
2(80×8) 1651 1795 2117 2515
2(80×10) 1950 2120 2575 2735
2(100×6) 1564 1700 2000 2170
2(100×8) 1930 2100 2470 2690
2(100×10) 2320 2500 2935 3185
2(120×8) 2140 2330 2750 2995
2(120×10) 2615 2840 3330 3620

30×5的铜排配630A的塑壳的优点是铜排可以直接接到塑壳断路器的接线端而不用扩展器,铜排规格可以定制。按中国强制认证CCC的要求,这个规格铜排的横截面积允许长期负载电流约300A。

二、铜排母线如何计算电流量?

母线电流计算公式:

单排=宽度*(厚度+厚度系数8.5)
双排=1.58*宽度*(厚度+厚度系数8.5)
三排=2*宽度*(厚度+厚度系数8.5) 