电流与线径关系计算公式

作者:老电工2020年06月12日 15:55

有关电流与线径关系计算公式,电流跟线径之间怎么计算,计算线径与电流的常用方法是怎么样的,作为电工来说,电流与线径的计算,必须掌握必备的电流与线径计算公式,一起来了解下。

一、电流与线径关系的计算公式

电流大小与线径大小的计算关系:根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按;如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是;选择电缆也有方法;按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线;十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~;十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~;一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍;25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和。

根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~!

如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A

选择电缆也有方法:

按电流计算,下面给出比较简单的选择算法,以铝芯线为计算项目。

口诀:十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!

十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~!

一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。

25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。

70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。

除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV-10mm2按照BLV-16mm2的电流来算其他的也如此

导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数

导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9

导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7

如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.85也可以

电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85在 乘0.7

裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9的系数,但是也要看环境,打到85折比较稳当。

用电流推

十下乘6,百上乘2,十百之间2至3,软线升级,铝线升级

说明:已知电流,截面在十平方一下按每平方通过6A电流,截面在一百平方毫米以上每平方仅能按过2A电流计算,在16~95平方毫米之间可以按2~3A电流计算,如果所用导线为多股软丝,需要升一个导线级别,如70KW的功率,电流约为150A,可选用3*50+1*25的VV电缆,如果使用软丝的就要用3*70+1*35的,如果使用铝线也要升一级。 都是自己总结的,不对之处请高手指正

截面积 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120

倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

电流A 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm'及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量

约为截面数的9倍。如2.5mm'导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm'及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm'及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm'导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

"条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm'铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:

2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)

铜线允许的载流量:

1.0MM2的铜导线载流量为:17A

1.5MM2的铜导线载流量为:21A

2.5MM2的铜导线载流量为:28A

4.0MM2的铜导线载流量为:37A

6.0MM2的铜导线载流量为:47A

二、电源线线径计算公式

电源线线径计算

电源线的选择上,其实只要记住几个很简单的公式,这些问题就会迎刃而解。

在选择电源线的时候,设备用电量一定是知道的,有了这个已知条件,利用三相交流电功率的公式,将电流求出,公式:

P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ,公式中cosφ为电感负载的无功损耗,保守一些取常数0.85即可:

√3=1.732这是起码的数学常识,将电流(I)推导出来:

I=P(功率)/√3×380×0.85(cosφ),有了电流,将电源线径求出来(注意,这是电线直径,不是截面积,电源线的规格全部是用截面积来表示的)。线径公式:

d=0.8×√I,再利用电线直径,将电线的截面积求出来,这是数学公式:半径×半径×3.14;好了,到此算完了,所使用电源线的规格求出来了。

只需要记住两个公式,一个:

P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ

另一个公式:d=0.8×√I。

三、电源线径大小与用电负荷的关系

负荷量:

16A最多供3500W,实际控制在1500W内

20A最多供4500W,实际控制在2000W内

25A最多供5000W,实际控制在2000W内

32A最多供7000W,实际控制在3000W内

40A最多供9000W,实际控制在4500W内

电器的额定电流与导线标称横截面积数据见表2。

表2 电器的额定电流与导线标称横截面积数据

电器的额定电流: A 导线标称横截面积:MM2

≤6 0.75

>6 -10 1

>10 -16 1.5

>16 -25 2.5

>25 -32 4

>32 -40 6

>40 -63 10

多大的电源线径可以负荷最大多少的功率和电流了吧?请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的铜芯线

0.75mm2、5A;1mm2、6A;1.5mm2、9A;2.5mm2、15A;4mm2、24A;6mm2、36A。

如何合计算电线所能承受的电功率?

如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率?

或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线. 回复: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式

功率P=电压U×电流I

计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。

例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?

解:查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A

根据:功率P=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦

答:最大能接上4840瓦的电器

反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流

电流=功率÷电压

得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。

例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,要用多大的导线?

解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷220伏=45.5安

查下面手册可知,要用6平方毫米的导线

答:要用6平方毫米的导线

500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:

1.5平方毫米──22A

2.5平方毫米──30A

4平方毫米──39A

6平方毫米──51A

10平方毫米──70A

16平方毫米──98A

铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A)..

4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)

铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A)

4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A)。