变压器损耗计算公式及参数使用前提
来源:电工天下时间:2019-11-16 07:45:43 作者:老电工手机版>>
有关变压器损耗计算公式及参数使用前提,根据负载曲线的均匀负载系数的不同,选择不同损耗比的变压器,变压器损耗计算公式及各参数的含义说明。
变压器损耗计算公式
了解变压器的损耗计算,可以清晰了解一款变压器的在实际出产过程中的实用性,特别是与节能题目挂钩的时候。
下面先容变压器损耗的一些计算公式,但愿可以对大家在实际出产中有所作用。
负载曲线的均匀负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的均匀负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。
将负载曲线的均匀负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。
1、变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1)
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2)
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3)
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β ——均匀负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)
2.上式计算时各参数的选择前提:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和产业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器均匀负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于产业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。
相关文章变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义

有关变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义,变压器副边电动势计算公式,公式中各量分表所指的含义是什么,包括感应电动势、线圈匝数、磁通等参数。
时间:2020-11-11 09:34:28
变压器容量及功率的计算公式

有关变压器容量及功率的计算公式,变压器的功率是决定于负载的,变压器的功率的计算公式及参数含义,站用变压器容量计算公式及使用说明。
时间:2020-08-04 09:53:20
变压器感应电动势计算公式及参数含义

怎么计算变压器感应电动势的大小,这里介绍下变压器中感应电动势的计算公式,以及公式中各参数的含义,磁通Φ穿过原、副边绕组而闭合,求原、副边感应电动势的大小。
时间:2020-01-02 10:53:48
变压器功率及容量计算公式

变压器功率及容量计算公式说明 怎么来计算变压器的功率,怎么来计算变压器的容量,变压器的功率由负载来决定,根据功率计算公式来求算出来,来看下不同功率的变压器其容量的大小选择与计算公式。
时间:2020-01-02 10:13:43
小功率工频变压器怎么绕制,变压器线圈绕制计算公式帮你忙

有关小功率工频变压器的绕制方法,包括变压器铁芯的选择,每伏匝数的计算确定,导线直径的选择,以及变压器线圈绕制计算公式及相关注意事项等。
时间:2020-01-02 10:00:50
变压器工作原理_变压器损耗的计算公式

有关变压器工作原理,变压器损耗的计算公式,变压器利用电磁感应原理,在不同的电路中传递电能与传输信号,理想变压器的电动势平衡方程式,以及变压器损耗的计算方法。
时间:2019-12-31 09:40:58
变压器的工作原理与理想变压器的计算公式

【变压器的工作原理与理想变压器的计算公式】变压器的工作原理变压器---利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的
时间:2017-08-04 09:49:20
如何计算变压器的变压比值大小?(图文)

变压器变压比的计算公式,计算变压器原副边感应电动势的大小的公式,原边电压U1和副边电压U2之比,称之变压器的变压比,变压器原边、副边的电流比与匝数比或电压比成反比。
时间:2017-07-27 06:23:06
- 上一篇:负载电流的计算公式:单相电路三相平衡电路负载电流
- 下一篇:电功率计算公式的变通应用