电缆桥架安装质量通病的防治措施

作者:老电工时间:2022-09-12 18:36:57

有关电缆桥架安装质量通病的防治措施,桥架板防腐不当产生锈蚀,桥架板连接处螺栓螺母在内侧,桥架、电缆跨越变形缝无补偿措施,桥架内电缆无标志等,均需要安全防范措施。

电缆桥架安装质量通病的防治措施

1.桥架板防腐处理不良,有锈蚀,观感不良;

2.桥架板连接处螺栓螺母在内侧;

3.桥架内高压电缆和弱电电缆共用一个桥架;

4.桥架内电缆排列无序,且有绞接现象;

5.桥架内电缆过多,超过净面的40%一电力电缆,50%一控制电缆;

6.桥架支架距离长(1.5-3m),非一节2支架,有变形、吊筋多,少固定支架,不能承受水平力;桥架直线长度>30m(钢)(铝15m)无伸缩节;

7.桥架、电缆跨越变形缝无补偿措施;

8.桥架内电缆无标志(出入口和转角处和分支处);

9.桥架和配电箱、盘、柜等无跨接接地,桥架支架接地数量不足2处;

10.桥架板连接处,镀锌钢板没有两螺栓为防松螺帽或垫圈,不符要求;

11.桥架内电缆固定不牢,有的无固定(特别是垂直桥架内);

12.桥架和其它管道,特别是暖气、空调管净距过近,不符合要求;一般管道0.4m (平行),0.3m(交叉);保温热力管道0.5m(平行),0.3m(交叉); 非保温热力管道1.0m(平行),0.5m(交叉)。

13.非镀锌钢板桥架连接接头处无跨接,或跨接不良、观感差。