首页 > 电工基础 > 电工材料

工业电缆的种类与作用

作者:老电工时间:2019-11-02 06:37:52

工业电缆的种类与作用,电缆按电压待级、使用对象、绝缘及保护层的分类,聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯电力电缆,以及聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装铝芯电力电缆等。

工业电缆的种类与作用

电缆的类型非常多,按电压等级划分,有高压电缆、低压电缆;按使用对象划分,有电力电缆、通讯电缆、控制电缆等;按绝缘及保护层划分,有油浸纸绝缘铅包钢带铠装电缆、塑料电缆、橡皮电缆等等。

工业中常用的几种电缆作用

VV———聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯电力电缆;

VLV———聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝芯电力电缆。

以上两种电缆适合于敷设在室内、隧道内及管道中,不能受机械外力作用。

VV29———聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装铜芯电力电缆;

VLV29———聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装铝芯电力电缆。

以上两种电缆适合于敷设在地下,能承受机械外力作用;但不能承受大的拉力。

VV39———聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内细钢丝铠装铜芯电力电缆;

VLV39———聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内细钢丝铠装铝芯电力电缆。

以上两种电缆适用于敷设在水中,能承受相当的拉力。

以上6种电缆是工地上经常使用的全塑电缆,这些电缆的标准截面序列与普通线一致。

VV、VLV型有一芯、二芯、三芯、四芯几种,标准截面一芯铜、铝芯分别为1~800mm?、2.5~800mm?;二芯铜、铝芯分别为1~150mm?、2.5~150mm?;三芯铜、铝芯分别为1~300mm?、2.5~300mm?;四芯铜、铝芯分别为4~185mm?、4~185mm?。

VV29、VLV29型也有一芯、二芯、三芯、四芯之分,其标称截面有:一芯时10~800mm?、二芯时4~150mm?、三芯时4~300mm?;四芯时4~185mm?。

VV39、VLV39型额定电压为6KV,只有三芯标称截面为16~300mm?。

XV、XLV———橡皮绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜、铝芯);

XF、XLF———橡皮绝缘氯丁护套电力电缆(铜、铝芯)。

以上四种适用于敷设在室内隧道及管道中,不能承受机械外力作用。

XV29、XLV29———橡皮绝缘聚氯乙烯护套内钢带销装电力电缆。(铜、铝芯)适合于敷设在地下,能承受一定机械外力作用,但不能承受大的拉力。

关于耐压温度:VV、VLV系列电缆适用于交流50HZ、额定电压6KV及以下固定敷设的输配电线路

其芯线的长期工作温度不超过+65℃,电缆敷设温度不低于0℃;XV、XLV、XF、

XLF系列电缆用于交流50HZ、电压500及以下固定敷设的配电线路。电缆线芯的长期允许工作温度应不超过+65℃,敷设温度不低于﹣15℃。

YQ———轻型橡套电缆,连接交流电压250V及以下轻型移动电气设备;

YQW———轻型橡套电缆。连接交流电压250V及以下轻型移动电气设备,具有耐气候和一定的耐油性能。

以上两种电缆的标称截面有0.3、0.5、0.7mm?三种,只有二芯和三芯两种。

YZ———中型橡套电缆,连接交流500V及以下各种移动电气设备;

YZW———中型橡套电缆,连接交流500V及以下各种移动电气设备,具有耐气候和一定的耐油性能。

以上两种电缆的芯数分为二芯、三芯、四芯三种,标称截面有:0.5、0.75、1.0、1.5、2、2.5、4、6mm?。

YC———重型橡套电缆,连接交流500V及以下各种移动电气设备,能承受较大的机械外力作用;

YCW———重型橡套电缆,连接交流500V及以下各种移动电气设备,具有耐气候和一定的耐油性能。

以上两种电缆有一芯、二芯、三芯、四芯四种,标称截面为1.5~120mm?。

橡套电缆线芯长期允许工作温度为+65℃。

YH、YHL系列为电焊机使用的铜、铝芯软线电缆,供电焊机二次侧与电焊钳间连接使用。额定工作电压为200V。线芯长期工作允许温度+65℃。标称截面为10~185mm?。分铜、铝芯二种。

在一般的施工用电中,电缆可作为电源线、干线和支线,橡套电缆广泛应用于移动式电气设备,有时环境要求照明线路也采用橡套电缆。

mm?表示为平方毫米,平方在此编辑不出,大家勿怪!

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读