首页 > 电工基础 > 电工材料

西门子Profibus-DP总线电缆参数选型要点

作者:老电工时间:2019-11-30 16:22:07

有关西门子Profibus-DP总线电缆参数选型要点,总线电缆的参数包括导体、线芯颜色、直流电阻等,总线电缆的技术指标与相关产品描述。

总线电缆6XV1830-0EH10

一、总线电缆的参数

导体:裸铜丝,1*0.64mm

线芯颜色:绿色-红色

屏蔽层:铝塑带+镀锡铜丝编织

护套: PVC  3DRX  22X  02R

特性阻抗:150Ω

直流电阻: 57.5Ω/km

工作温度:-30°C到70°C之间

二、总线电缆的技术指标

1、实心裸铜线导体,2芯并合成对,芯线红绿二色;

2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽,PVC外护套,阻燃,外观紫色;

3、符合VDE 0472标准;B类试验(IEC332.1);

4、带米标识,分100米、200米、300米包装,500米、1000米木轮包装;

5、工作参数:单线传输最大规格:1000m,加中继器可延长至10000m。

三、其它介绍

1、借助于其双屏蔽层,尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中;

2、通过总线终端的接地触点的外包层,可实现接地的连续性;

3、按米销售。

四、产品描述

导体为1线对(2*22AWG)独股铜丝,红色、绿色绝缘护套层,铝箔/聚酯复合带100%屏蔽率+镀锡铜编织网78%屏蔽率共双重屏蔽,特性阻抗150欧姆,紫色PVC外护套。

DP快速连接标准电缆,总线电缆径向对称设计,允许采用剥线工具,可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。

6XV1830-0EH10 Profibus DP 电缆6XV1830-0EH10

● USB-PPI USB接口的西门子plc S7-200编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7901-3DB30-0XA0 ,通信距离达2公里,电缆长度为3米

● USB-PPI+隔离型USB接口的S7-200PLC 编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7901-3DB30-0XA0,通信距离达2公里,电缆长度3米

● PC-PPI RS232 接口的西门子S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口,对应西门子产品号:6ES7901-3CB30-0XA0电缆长度为2.5米

● PC-PPI RS232 接口的西门子S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口,对应西门子产品号:6ES7901-3CB30-0XA0电缆长度为10米

● USB-MPI+ 隔离型USB接口的西门子S7-300编程适配器,带通信指示灯,对应型号6ES7972-0CB20-0XA0 通信距离可达1公里(187.5Kbps 时)长度5米

● PC-MPI+ 对应西门子产品号:6ES7972-0CA21-0XA0,西门子S7-300plc编程通信适配器,光电隔离型,外观同西门子,含RS232电缆(5米)

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读