导线如何分类,导线常见种类说明

作者:老电工时间:2020-07-29 09:10:46

有关导线的种类,导线主要由铝、铜、钢等材料制成,铜是理想的导线材料,钢芯铝绞线分为普通钢芯铝线、加强性钢芯铝线与轻型钢芯铝线。

导线的种类

导线主要由铝、铜、钢等材料制成,在特殊条件下也使用铝合金。

铜是理想的导线材料,但由于铜的资源少、价格高,使用不多。

为提高导线的机械强度,架空线路导线采用绞合的多股导线,常有的导线有硬铝线、钢芯铝绞线,少数情况下也采用铝合金线、铝包钢绞线及硬铜线。

硬铝线即裸铝绞线,由多股铝线绞制而成,比重小、价格低,导电性能仅次于铜,但机械强度低。

图1 钢芯铝绞线

钢芯铝绞线中铝线部分与钢线部分截面积的比值不同,机械强度也不同。

可分为三种:

1、普通钢芯铝线,其铝线和钢线部分的比值为5.2~6.1;

2、加强性钢芯铝线,其铝线和钢线部分的比值为4~4.5;

3、轻型钢芯铝线,其铝线和钢线部分的比值为7.6~8.3;

而铝合金绞线含有98%的铝和少量的镁、硅、铁、锰、锌等元素,比重和裸铝绞线相似,但机械强度比铝线约高一倍,不过导电率比铝线降低10%左右。

铝包钢绞线用于线路大跨越及其他特殊用途,它以单股钢线为芯,外面包以铝层,做成多股绞线。

硬铜绞线由多股铜线绞制而成,导电性能最好,机械强度比铝高,但比重大、价格高,除特殊需要外,一般很少采用。

在高压送电线路中,还经常采用分裂导线。

一般线路每相采用一根导线,所谓分裂导线系指每相采用相同截面、相同型号的两根或两根以上的导线,如两分裂、三分裂、四分裂、六分裂、八分裂导线。

相分裂导线多用于电压为330kV及以上的线路。

目前,由于送电容量不断增加,为了减少线路的回路数和线路走廊占地面积,有时220kV线路也采双分裂导线。

采用分裂导线可提高线路送电容量、减少电量损耗和对无线电的干扰。