有关输电导线施工紧线时观测弧垂的方法,包括观测档的选择与观测档的弧垂计算方法,弧垂观测档应力求符合两个条件,即档距较大及悬挂点高度差较小的线档。
1、观测档的选择
在连续档的施工紧线时,并不是每个档都观测弧垂,而是从一个耐张段中选出一个或几个观测档进行观测弧垂。
为使一个耐张段的各档弧垂都能满足要求,弧垂观测档应力求符合两个条件,即档距较大及悬挂点高度差较小的线档。
选择要求:
1)当连续档在6档或6档以下时,靠近中间选择一大档距作为观测档;
2)当连续档在7档-15档时,靠近两端各选择一大档距作为观测档,但不宜选择有耐张杆的档距
3)当连续档在15档以上时,应在两端及中间附近各选择一大档距作为观测档。
2、观测档的弧垂计算
线路施工时,一般根据各个耐张段的代表档距,分别从安装曲线上查出各种施工温度下的弧垂,再换算到观测档距的值,以便安装紧线时使用。
当已知代表档距的弧垂时,则观测档距的弧垂计算式: