电线平方数与直径的换算方法详解

作者:老电工时间:2016-09-23 05:57:45

电线平方数与直径的换算方法

电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。
几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。
电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。【电线平方数与直径的换算方法
铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。
具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。
换算方法:

知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算
电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
知道电线的平方,计算线直径,比如:
2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:
电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4
电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。

电缆截面积的计算公式
0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数
如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:
0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方  
(国标1.5平方 导体直径1.38   BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) 
(国标2.5平方导体直径1.78   BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) 
(国标4平方导体直径2.25BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) 
(国标6平方导体直径2.76BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) 
(国标10平方导体直径1.33*7 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) 
(国标16平方导体直径170*7   BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) 
(国标25平方导体直径210*7   BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) 
(国标35平方导体直径250*7   BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) 
(国标50平方导体直径178*19 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) 
(国标70平方导体直径210*19 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线) 
( 国标95平方导体直径250*19BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
25℃时铜线的载流量是
 1mm  15A
 1.5   18A
 2.5   26A
 4    38A
 6    44A
 10   68A
 16   80A
 25    109A
 35    125A
 50    163A
 70    202A
 95    243A
 120    285A
 150    320A