技巧:直接观察法检查导线接触不良的问题

作者:老电工时间:2019-10-10 13:49:09

有关检查导线接触不良故障的方法,这里采用直接观察法,通过对运行导线接点的状态来判断其接触是否良好,运行中的接点,要求其温度不超过70℃。

直接观察法来检查导线接触不良

在检查导线接触不良的问题是,可以用直接观察法来检查,通过观察运行导线接点的状态,以此来判断其接触是否良好。

检查方法:

1、运行中的接点,要求其温度不超过70℃。

若超过70℃,则说明接点过热。下雨天检查接点的温度时,如雨滴立即汽化蒸发或发出“嗤啦”声,说明接点温度较高。下雨天检查接点是否发热,易发现,效率高。

2、对被绝缘胶带包裹的接点,应以保护层有无变色、老化等现象来判断是否是接触电阻过大。

3、看暴露接触点是否受潮、受污染,接点处金属表面光泽是否正常,有无氧化。

4、接点是否松动,具体看螺钉是否松动、缠绕是否松散。

检查导线接触不良的常用方法

1、接地线接地电阻是否满足要求;主要用于防电器外壳露电触电;一般小于4ohm即可;

2、零火线短路测试;查看零线火线有没有什么地方短接,如有条件可以进行一下耐压试验;

3、零线火线线径是不是足够,墙内敷设要选的更大一点,绝缘耐老化好些的,因为散热不好,而且不易更换和发现问题;

4、断路器的选择要合适,过大保护不了电器,过小频繁跳闸,一般选线路额定的1.1-1.2倍左右就可以了;漏保也要测试下;

在检查接触电阻时,万用表测试并不十分准确,一般的搭接也可能显示电阻很小,建议注重下安装过程。

接线前把整卷线检查好,有没有绝缘皮破损、中间断线等质量问题;接线时接的牢固一点,线头子处理好些。

在条件允许的情况下,可以将整个毫ohm级电阻表测量,以测试出是否接触良好。