首页 > 电工基础 > 电工材料

95电缆中间接头怎么制作

作者:老电工时间:2022-04-05 10:36:00

在使用95电缆线时,95电缆中间接头怎么制作,其制作过程包括剥出外护套、去除钢铠、剥除内护套、焊接接地线等操作,以下详细介绍了95电缆中间接头的制作方法,供大家参考。

95电缆中间接头制作方法

一、剥出外护套

注意:剥除外护套时,需要根据电缆头附件的长度或设备需要的实际长度剥取,剥除时做好标记。

二、去除钢铠

自断口处150px用扎丝扎紧钢铠,不仅可以做标记,还能使钢铠锯开后不散乱。锯钢铠时应小心,不能锯到里面的绝缘。

参考图:95电缆中间接头

三、剥除内护套

1、自钢铠断口处150px剥除内护套。

2、取出电缆内的填充物,用PVC胶带把铜屏敝包紧。

3、把线芯分开,注意不能弄伤断口处电缆的绝缘。

四、焊接接地线

1、用锉刀打磨钢铠后,用电烙铁焊接接地线。

2、然后把一扁平接地线分成三股,在断口150px处用铜丝扎紧于线芯铜屏蔽上。用电烙铁焊于铜屏蔽,焊接时不能伤了主绝缘。

3、用电烙铁给接地线上镀锡,做一防潮段,防止潮气顺着接地线进入。用填充胶包绕自外护套向下250px处开始向三岔口处包绕。

4、注意把两根接地线分开绝缘。

五、热缩分支手套

1、戴入分支手套,用烤把进行热缩,热缩时应从一端开始慢慢加热,向热缩处缓慢推进。

2、不能同时热缩两端,以防止空气排不出来出现鼓泡,从而导致开裂。

3、不能在三支手套处长时间烘烤,这里是最脆弱的地方。靠近电缆外护套处要热缩好,以防止潮气由此进入。

六、剥除铜屏蔽和外半导电体

1、自分支手套上端部100px处做好标记剥除铜屏蔽。

2、要把屏蔽层里的色带在分支手套上用胶带做好记号,以防弄错。

3、再自铜屏蔽100px处做好标记剥除外半导体。

4、注意剥铜屏蔽时不要损伤外半导体,剥外半导体时不要损伤主绝缘。

5、制作电缆终端时,剥除一小段屏蔽层,主要目的是用于保证高压对地的爬电距离。剥除屏蔽层的长度以保证爬电距离,增强绝缘表面抗爬电能力为依据。

七、剥除线芯绝缘和清理主绝缘

1、量取线鼻子孔深再加5mm处剥去主绝缘。

2、用砂布打磨主绝缘表面,去除半导体粉尘。

3、清洁主绝缘层表面,用不掉毛的浸有清洁剂的细布或纸擦净主绝缘表面的污物。清洁时只允许从绝缘端向半导体层,不允许反复擦,以免将半导电物质带到主绝缘层表面。

八、安装应力管

1、先用干净的软布蘸酒精清理主绝缘表面,清洁时只允许从绝缘端向半导体层,不允许反复擦。

2、再用硅脂均匀涂抹在线芯主绝缘上,用硅脂润滑界面,以便于安装。同时填充界面的气隙,消除电晕 。

3、在半导体断口处主绝缘包绕37.10px应力疏散胶,至半导体全部包绕。

4、开始安装应力管。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读