首页 > 电工基础 > 电工材料

2.5平方电线承受多大的电流

作者:老电工时间:2020-12-13 22:00:11

有关电线承载量大小的问题,对于2.5平方电线,在不同的温度,不同的环境下,承受电流是不一样的,在了解了不同温度下电流的承载量之后,怎么计算2.5²电线的安全载流量是多少,与电工天下小编一起来看下。

2.5平方电线承受多大的电流

不同温度下,电线承载电流的大小是不同的。

在环境温度在25度时,2.5²电线是明敷设不穿线管的情况下,是可以承受20A的电流的。当环境温度在高温时,2.5²电线承受电流是18A左右。

电线暗敷,比如穿线管,2.5²电线承受电流是16A左右。如果2.5²电线是裸线,没有绝缘外皮,承受电流为30A左右。

那么,怎么计算2.5²电线的安全载流量是多少

电线电流的估算口诀

口诀:十下五,百上二,铜线升级算,裸线加一半,穿管温度八九折。

说明:“十下五,百上二”,10²以下的电线乘以5,100²以上的电线乘以2就是电线的安全载流量。

备注:对于这个口诀是按照环境温度26度,电线是铝芯导线来计算的,所以2.5²铝线的电流为12.5A。

“铜线升级”算指计算铜线的安全载流量,要升一个型号来计算,2.5²的电线要按照4²的铝线来计算,4×5=20A。即2.5²铜线在环境温度25度下,能承受最大电流为20A。

“裸线加一半”,指没有绝缘外皮的电线,载流量另外再加上半,20A的一半为10A。即2.5²铜线,没有绝缘外皮时,可以承受30A的电流。

“穿管温度八九折”,指电线穿线管,散热性降低,所以计算穿线管的电线电流时,要打8折或者9折来计算。即2.5²铜线穿线管,承受电流打八折,也就是16A。

在家装配线时,电工都根据经验来计算。计算铜线的安全电流,2.5²-6²的铜线,按照每平方数乘以6计算,10²-16²的铜线,按照每平方数乘以5计算。所以2.5平方电线,承受电流为2.5×6=15A。

家装配线2.5平方电线,不能承受20A的电流。对于2.5平方电线,承受电流已按照2种方法来计算,从计算出来的数据可知2.5平方电线明敷承受电流为20A,暗敷承受电流为16A,裸线承受电流为30A。

不过,家里装修时,2.5平方电线承受电流取16A才是最安全。

2.5平方电线负荷

有关2.5平方电线负荷的瓦数,220V单向交流电与380V三相交流电负荷的瓦数,2.5平方电线负荷是多少瓦,电工技术之家小编为大家带来负荷瓦数的计算方法。

各种平方电线最大负荷

不同电线的最大负荷数是多少,1.5平方铜线截流量是19A,2.5平方铜芯线可带5500W,4平方可带7260W,6平方可带9680W,不同的电线负荷数不相同。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读