有关塔吊电缆的选择问题,功率为48kw,电压为380v,这种塔吊需要的电缆是多大,除了考虑塔吊的满负荷功率,还需要考虑电缆长度、安装方式等因素。
48kw的380v电机用多大电缆线,可以选用YJV 0.6/1kV 3X95+1X50规格的电缆,距离较长的情况,再向上靠一挡。
在选择电缆时,具体需要参考电机电流、电缆长度、安装方式(直埋还是桥架安装)、使用环境要求等多种因素来综合考虑。
一般塔吊需要多大的电缆
首先,选用国标的电缆,假如塔吊满负荷为80KW,每千瓦电动机运抄转理论电流为3A,(铜袭线每平方可通过7A电流,铝线每平方可通过5A电流)即80KW*3A=240A/7A=37.29平方毫米铜线。
但市场上仅有35平方、50平方、70平方、90平方的规格,如果主电源离塔吊不大于50米以内,则选反35平方的,如果较远或电压不足380V以上,就选择50平方的。如果用铝线,则需要使用50平方和70平方。
以上就是48Kw塔吊需要多大的电缆的相关问题,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
如何调试塔吊力矩限制器,QTZ63塔吊起重力矩限度器的调试方式
09-12
09-12
09-11
09-11
09-09
07-05
05-07
05-07