首页 > 电工基础 > 电工材料

电线与电缆接头的连接规范

作者:老电工时间:2016-09-21 10:14:14

电线与电缆接头的连接规范

一些电气安装施工人员在敷设电线时,往往不注意安装质量:在应该用绝缘套管处不装套管;应该用接线盒的地方也没有装接线盒;甚至在电线接头处不是采用绞接方法,而是采用违章的弯钩状连接方法。这种弯钩状连接方法的接触电阻很大,通电时不断发热,会使附近的木板逐步干燥、炭化,最后发生燃烧,引起火灾。 
一、接头处易发生事故的原因
电气线路上总是有很多连接点的。如电线和电线、电线和开关、电线和用电器具的接线桩头、电线和保护装置连接点等。这些接头部位与电线的其他部位有所不同。
1.容易发生碰线电线一般都有绝缘保护,只要绝缘不损坏,即使两线相碰,也不会发生问题。而在接头处,绝缘层被剥去,如果包布缠不良且发生两线相碰,就可能形成短路、发热或者产生电火花。
2.容易因接触电阻过大而发热接头处及时采取各种措施,也不能做到“天衣无缝”。【电线与电缆接头的连接规范
如果接触面积小于导体截面积,则根据电阻和导电面积成反比的道理可知,连接点接触面积愈小,电阻愈大;电阻愈大,则愈易发热。
故接头处总比导体其他部位易发热。如果接头质量较好,产生的热量不大,散热条件好,热量很快地散发掉,连接点温度不致升得太高而引起事故。反之,则引起事故的可能性就很大。
导线用钩状连接,那么导线的接触面积大约相当于导线截面积的1/8,这样连接部位电阻既是其他地方的8倍,发热量也近似8倍,这个部位就易发生事故。
另外,钩状连接处,在外面振动的情况下,还会出现时断时连的状态,那就可能出现电火花,则容易引起附近可燃物燃烧。
由于接头的接触电阻过大,还可能产生高温,可以使金属导体变色甚至熔化,引起导体绝缘层着火及其他物质燃烧,酿成火灾事故
二、造成连接头接触电阻过大的原因
1.安装质量差
(1)连接导线没有按规定绞接,甚至是用钩接法连接,则接头的连接不会牢固,易发生松动。
(2)导线和开关、用电器通过线线柱连接,因施工时马虎,接线柱上不加垫圈,锣帽也不拧紧,这也会使接触电阻增大。如某一饭店,配电箱内就因为这种原因,致使导体熔化,熔珠落在下面的纸板箱上,引起火灾。
(3)铜线和铝线没有按规定方法连接,往往是貌合神离,接触电阻也比较大,造成隐患。【电线与电缆接头的连接规范
(4)多股导线的线芯没绞好,部分毛丝(线芯)外翘,互碰后形成短路。例如,某百货商店在装电线插座时,没有把多股铜芯线绞好,结果有些铜丝翘露出来,碰到另一相线,通电后发生短路,引起一场火灾。
(5)施工时各相线接头没有错开,在同一断面上也会造成事故。这种接头属于直接,缺点是包扎绝缘不好容易造成短路,而且机械强度不好。建议采用鸡爪形接法
2.长期运行接头松动
有些接头在安装时质量是比较好的,但由于热胀冷缩的原因,或者长期受到振动,会使接头松动。
如某桥梁桥头堡内的电气线路,就因为车辆过桥时经常产生强烈的震动,使导线的接头处逐渐松动,接触电阻逐渐变大,发热越来越严重,导致了一场火灾。
3.导体连接处发生氧化
在潮湿及有腐蚀气体的环境中,导体上容易生成一层氧化层(在铜导线上会出现氧化铜,在铝导线上更易生成氧化铝)。
这种氧化物的导电性能很差。
例如,某厂电镀车间,导线长期受酸性气体腐蚀,导体在表面形成氧化层,致使接触电阻增大,通电后产生了高温,严重时导线甚至发红。幸亏发现及时,最后才没有酿成事故。
4.尘埃污染
在建筑工地上,和其他露天的地方,常有泥土、尘埃渗入导体的连接点,影响导体之间的接触,使连接处过热,引起附近可燃性物体的燃烧。  
三、防止接头处发生事故的措施
1.要尽量减少电线的接头经常拖动使用的电线,应当采用整根电线,中间不应该留有接头。
另外,在重要场所,如房屋的闷顶内,不要有接头。(电工天下 www.dgjs123.com)
2.注意连接头的质量
(1)电线连接要合乎规范。
尽量增加电线连接处的接触面,禁止使用钩状连接方法。用接线柱连接的,先要把多股线绞紧,不可有毛丝外露,并需要把电线弯成环状,套在接线柱上,垫上垫圈。螺钉、锣帽应该拧紧。
(2)注意连接方式。
大截面导线、铝芯线的连接易采用焊接法或压接法(采用压接法时可涂复导电膏)铜铝线相接处易采用铜铝过渡接头;也可以在铜铝连接处垫一层涂复过锡的薄铜片,或在铜线鼻子上搪锡,再与铝线连接,这种方法可以减少接触电阻。
(3)接头位置错开。
各相导线的接头处要错开,接头外面要包好黑胶布。
大截面积的导线,里面要先包上黄蜡布或黄蜡绸,以提高绝缘性能。
俗话说“防火于未燃”。
在电气施工中必须注意以上各个环节,防止因电气连接处接触不良而发生火警事故。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读