首页 > 电工基础 > 电工材料

电线电缆字母符号及意义(2)

作者:老电工时间:2020-03-31 15:08:28

拿2.5mm2为例:

BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种

BLV是1根直径1.78mm

BVR是19根直径0.41mm

RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线

它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝

RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线

比RV多了一层塑料护套

另外:我们最常用的“护套线”

BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆

就是2根BV线,在+一层白色的护套

什么是护套线

护套线是指带有护套层的单芯或多芯电线,带护套的较安全。说白了,我们最常用的“护套线”,一层白色聚氯乙烯护套,里面套着几根BV线。

这种线一般是铜芯导线,除了导线外面有一层绝缘层外,导线外面还有一层保护层。常用的护套线有RVV、BVV、RVVB、bvvb这几种型号。

护套线的可分为硬护套线和软护套线两种。

根据应用环境和形状分为圆护套线和扁护套线,圆护套线一般的是多芯,扁的一般是单芯。

YJV是什么电缆(YJV电缆含义)

【全称】交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

Y----聚乙烯 J-----交联 V----聚氯乙烯护套

【芯数】单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1等

【规格】1.5平方到240平方不等

【颜色】黑色

【铜质】国标无氧铜(紫铜)

【护套】聚氯乙烯PVC

【标准】本产品按GB12706《额定电压35KV铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要定做电缆。

【用途】适用于室内、电缆沟、管道、隧道等,也可埋在松散的土壤中,不能承受外力作用,一般为电路传输的主干道,额定电压为电力线路输配电用

【一般额定电压】(U0/U)0.6/1---26/35kv

【使用特性】

1.电缆导体的最高额定温度为90°C,短路时(最长持续时间不超过5S),电缆导体的最高温度不超过250°C。

2.敷设电缆时的环境温度不应该低于0°C

3.敷设时允许弯曲半径:单芯电缆不小于电缆外径的15倍;多芯电缆不小于电缆外径的10倍。

yc是什么电缆

YC橡套电缆全称重型通用橡套软电缆,是橡套线的一 种。YC电缆适用于交流额定电压450/750V以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备或轻型移动电气设备,或用于工地上临时施工用,能承受较大的机械外力作用。线芯的长期允许工作温度应不超过60℃。

Y代表橡胶绝缘,C代表重型电缆。里面的护套也为橡胶绝缘,导体为铜丝。橡套电缆分为重型电缆(yc电缆)、中型电缆(yz电缆)及轻型电缆(YQ电缆)。好的YC电缆的绝缘层都是纯天然橡胶制作,导体则以良好导电性能的无氧铜杆为佳品。而目前市场的大部分产品均或多或少不能达到此种质量。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读