架空导线材料的结构与架空导线材料的种类
架空导线是架空电力线路的主要组成部件,其作用是传输电流,输送电功率。
由于架设在杆塔上面,导线要承受自重及风、雪、冰等外加荷载,同时还会受到周围空气所含化学物质的侵蚀。
因此,不仅要求导线有良好的电气性能、足够的机械强度及抗腐蚀能力,还要求尽可能质轻且价廉。
1、架空导线材料
架空导线的材料有铜、铝、钢、铝合金等。【架空导线材料的结构与架空导线材料的种类】
其中铜的导电率高、机械强度高,抗氧化抗腐蚀能力强,是比较理想的导线材料,但由于铜的蕴藏量相对较少,且用途广泛,价格昂贵,故一般不采用铜导线。
铝的导电率次于铜,密度小,也有一定的抗氧化抗腐蚀能力,且价格比较低,故广泛应用于架空线路中。但由于铝的机械强度低,不适应大跨度架设,因此采用铜芯铝绞线或铜芯铝合金绞线,可以提高导线的机械强度。
2、架空导线结构
架空导线的结构总的可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。单股导线由于制造工艺上的原因,当截面增加时,机械强度下降,因此单股导线截面一般都在10平方毫米以下,目前广为使用最大到6平方毫米。
多股绞线由多股细导线绞合而成,多层绞线相邻层的绞向相反,防止放线时打卷扭花,其优点是机械强度较高、柔韧、适于弯曲;且由于股线表面氧化电阻率增加,使电流沿股线流动,集肤效应较小,电阻较相同截面单股导线略有减小。
复合材料多股绞线是指两种材料的多股绞线,常见的是钢芯铝绞线,其线芯部位由钢线绞合而成,外部再绞合铝线,综合了钢的机械性能和铝的电气性能,成为目前广泛应用的架空导线。
3、架空导线种类
1)、裸导线:
铜绞线(TJ)。常用语人口稠密的城市配电网、军事设施及沿海易受海水潮气腐蚀的地区电网。
铝绞线(LJ)。常用与35kV以下的
配电线路,且常作分支线使用。
钢芯铝绞线(LGJ)。广泛应用于高压线路上。【架空导线材料的结构与架空导线材料的种类】
轻型钢芯铝绞线(LGJQ)。一般用于平原地区且气象条件较好的高压电网中。
加强型钢芯铝绞线(LGJJ)。多用于
输电线路中的大跨越地段或对机械强度要求很高的场合。
铝合金交心(LHJ)。常用于110kV及以上的输电线路上。
钢绞线(GJ)。常用作架空地线、接地引下线及杆塔的拉线。
2)、绝缘导线。
架空电力线路一般都采用多股裸导线,但近几年来城区内的10kV架空配电线路逐步改用架空绝缘导线。
运行证明其优点较多,线路故障明显降低,一定程度上解决了线路与树木间的矛盾,降低了维护工作量,线路的安全可靠性明显提高。
架空绝缘导线按电压等级可分为中压(10kV)绝缘线和低压绝缘线;按绝缘材料可分为聚氯乙烯绝缘线、聚乙烯绝缘线和交链聚乙烯绝缘线。
聚氯乙烯绝缘线(JV)。有较好的阻燃性能和较高的机械强度,但介电性能差、耐热性能差。
聚乙烯绝缘线(JY)。有较好的介电性能,但耐热性能差,易延燃、易龟裂。
交链聚乙烯绝缘线(JKYJ)。是理想的绝缘材料,有优良的介电性能,耐热性好,机械强度高。