电线电缆选型与供配电线路消防设计

作者:老电工时间:2020-03-31 15:35:31

有关电线电缆选型与供配电线路消防设计的问题,电线电缆选型错误怎么办,选用不存在的电线电缆型号,选用阻燃或耐火电线电缆未明确阻燃等级,电线电缆导体截面太小,以及电缆敷设方式不合理等。

电线电缆的选型问题

一、电线电缆选型错误

1、一类高层建筑未选用低烟无卤电线电缆聚氯乙烯在高温下的燃烧过程中,会释放出氯化氢、二恶英等大量有毒气体,同时产生大量的黑色烟雾。

发生火灾时,黑色烟雾阻挡视线,增加了被困人员疏散以及消防人员灭火和施救的难度,被困人员吸入上述有毒气体后,会严重损害身体健康,甚至导致窒息死亡。

为减少火灾情况下人员伤亡和财产损失,《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4.1条第2款规定:“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。”然而,审图时常常发现有些设计人员未按上述要求选用电线电缆,违反了规范的上述规定,存在重大安全隐患。

还有些设计人员虽然对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物按规范要求选用了阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆、电线或无烟无卤电缆、电线,却采用PVC电线管或PVC线槽作为穿线管材。大家知道,PVC电线管或PVC线槽的主要成分为含卤的聚氯乙烯,在高温下的燃烧过程中照样会释放出氯化氢、二恶英等大量有毒气体并产生大量的黑色烟雾。

因此,若选用了阻燃低烟无卤或无烟无卤电缆、电线,再采用PVC管或PVC线槽敷设方式,则失去了选用了阻燃低烟无卤或无烟无卤电缆、电线的实际意义。

这种做法与《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4.1条第2款规定的本意相矛盾,是非常不妥的,同样存在安全隐患。【电线电缆选型与供配电线路消防设计的注意事项】

因此,当选用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线时,不得采用PVC材质的电线管或线槽作为穿线管材,,这一点应引起电气设计人员的重视。

此外,当供配电线路根据规范要求应当选用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线时,同一建筑内的综合布线、火灾自动报警、安防等所有弱电系统配线,均应采用阻燃低烟无卤或无烟无卤线缆。