有关2.5软铜线的载流量,2.5平方铜线多少千瓦,BV铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表,铜线根据敷设方式不同安全载流量为18~25A,双线敷设一般定为21A,每千瓦照明或者加热设备电流为4.5A。
根据《建筑安装工程施工图集》——BV铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表:
2.5平方毫米BV塑料绝缘导向多根穿在一根管内时,允许负荷电流(A),(25℃下,穿金属管),2根线是26A;
3根线是24A;4根线是22A。(25℃下,穿PVC管),2根线是23A;
3根线是21A;4根线是19A。(30℃下,穿金属管),2根线是24A;
3根线是22A;4根线是21A。(30℃下,穿PVC管),2根线是22A;
3根线是20A;4根线是18A。
铜线根据敷设方式不同,铜线的安全载流量为18~25A,双线敷设一般定为21A,每千瓦照明或加热设备电流为4.5A,原理上可承载4.5KW的负荷,但根据电压的高低、线路的长度、环境温度等因素,一般使用到80%。
一般承载3.6KW左右比较合适,家用墙内暗敷尽量不要超过3.6KW,最好3KW以内。
2.5平方铜线最大载流量为20A,但考虑到使用的环境温度及散热等情况,最大安全载流量为18A,所有最大安全负载为3500W。