首页 > 电工基础 > 电工材料

100米240平方铜芯电缆线损是多少?

作者:老电工时间:2016-05-28 09:43:16

100米240平方铜芯电缆线损的范围

以380V电压长度100米电功率300KW240平方毫米铜芯电缆的电损耗计算为例,说明100米240平方铜芯电缆线损耗电:

推荐阅读
1、线损是什么
2、线损的产生原因
3、线损的计算公式
4、低压线路线损的计算公式

假设负载电流600A计算,每根240平方铜芯电线的线阻值:
R=ρ×L/S=0.0172×100/240=0.007167(Ω)
每根240平方铜芯电线损耗的电压降:
U=RI=0.043×600=4.3(V)
末端线与首线(2根线)的损耗电压:
U=4.3×2=8.6(V)
3根相线(俗称火线)的损耗功率:
P=(I×I×R)×3=(600×600×0.007167)×3=7740.36(W)≈7.74036(KW)

100米2.5平方铜芯电线每个月消耗电量是多少?

一个家庭的电线约需要多少米,每百米2.5平方电线每个月消耗的电量是多少?

2.5的铜线在不用电时是不会产生损耗的,当用电时,会有一定的电阻,这个电阻产生的损耗和功率成正比。

当然,在功率小于3000时,这个损耗可以小到接近于0。

100米6平方铜芯电缆的电阻是多少?

6平方线  每千米的电阻大约3欧姆左右。另外,电阻是会随温度增高,但每度也就增加千分之几。

因此,0度是没问题,但20度的电阻肯定不对。

100米120平方铜电缆的电阻是多少?

电阻率 × 电缆长度 /电缆截面积 = 电缆直流电阻
0.0172×100÷120=0.01433 Ω

附1,三相四芯35平方100米长电缆线他的铜重量是多少
 
35的电缆一般是3*35+1*25,既3根35+1根25的,这种线100米重:
(35*3+25平方毫米)*100米*8900公斤/立方米,单位统一后结果115.7公斤
如果是4*35,即4根都是35的,这种线100米重
(35*4平方毫米)*100米*8900公斤/立方米,单位统一后结果124.6公斤

铜元素是一种金属化学元素,也是人体所必须的一种微量元素, 铜也是人类发现最早的金属之一,是人类广泛使用的一种金属,属于重金属。

铜是人类最早使用的金属。早在史前时代,人们就开始采掘露天铜矿,并用获取的铜制造武器、式具和其他器皿,铜的使用对早期人类文明的进步影响深远。

铜是一种存在于地壳和海洋中的金属。

铜在地壳中的含量约为0.01%,在个别铜矿床中,铜的含量可以达到3%~5%。

自然界中的铜,多数以化合物即铜矿物存在。铜矿物与其他矿物聚合成铜矿石,开采出来的铜矿石,经过选矿而成为含铜品位较高的铜精矿,是唯一的能大量天然产出的金属,也存在于各种矿石(例如黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、赤铜矿和孔雀石)中,能以单质金属状态及黄铜、青铜和其他合金的形态用于工业、工程技术和工艺上。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读